Добрый день.
Вход датчик 4-20, через ПИД должен идти на аналоговый выход 4-20.
На симуляции все работает, в ПР200 на экране вижу изменения показаний мА, но становлюсь калибратором на выход там около 3 мА
хотя на дистлее вижу 8мА.
Подскажите выход 4-20 на ПР200 так же нужно делить на 100?
Дополнительное сопротивление как на ТРМ нужно ставить?
kondor3000
08.05.2024, 07:56
Добрый день.
Вход датчик 4-20, через ПИД должен идти на аналоговый выход 4-20.
На симуляции все работает, в ПР200 на экране вижу изменения показаний мА, но становлюсь калибратором на выход там около 3 мА
хотя на дистлее вижу 8мА.
Подскажите выход 4-20 на ПР200 так же нужно делить на 100?
Дополнительное сопротивление как на ТРМ нужно ставить?
На выходе 4-20 мА на ПР200, сигнал в программе должен меняться от 0 до 1.0, привести можно с помощью макроса Scale.
Так же перемычки под крышкой, должны стоять для 4-20 мА.
Про сопротивление для ТРМ, смотрите в руководстве на ТРМ.
Вход датчик 4-20, через ПИД должен идти на аналоговый выход 4-20.
На симуляции все работает, в ПР200 на экране вижу изменения показаний мА, но становлюсь калибратором на выход там около 3 мА
хотя на дистлее вижу 8мА.
А в онлайн отладке что на входах и выходах видите? Тип входа точно 4-20 мА? Перемычки проверяли?
Добрый день.
Вход датчик 4-20, через ПИД должен идти на аналоговый выход 4-20.
На симуляции все работает, в ПР200 на экране вижу изменения показаний мА, но становлюсь калибратором на выход там около 3 мА
хотя на дистлее вижу 8мА.
Подскажите выход 4-20 на ПР200 так же нужно делить на 100?
Дополнительное сопротивление как на ТРМ нужно ставить?
Что куда подключаете, непонятно - набросайте хоть схемку.
Для управления аналоговым выходом ПР нужно писать туда float в диапазоне 0...1 - это соответствует выходному току 4...20мА
Сопротивление ставить - куда?
Про сопротивление для ТРМ, смотрите в руководстве на ТРМ.
ТРМ для примера взял...
на счет 0-1 не знал, что на 4-20 тоже используется думал только на 0-10в
А в онлайн отладке что на входах и выходах видите? Тип входа точно 4-20 мА? Перемычки проверяли?
на онлайн все как положено... на экран вывел информацию... что подаю то и вижу.
там в схеме у меня ручная уставка идет, не от датчика...
датчик отключен, но перемычка установлена на 4-20
с последним блоком skale я опыты ставил, так что не обращайте внимания... его как раз тогда под 0 и 1 изменять буду
всем спасибо, на поставил в последнем skale 0,1 и на выходе увидел калибратором 4-20