Здравствуйте!

Делаю свой первый проект в Codesys 3.5, да и в принципе впервые с контроллерами Owen. Возник такой вопрос - при подключении к контроллеру есть ошибки illegal data address - slave does not support this register offset во вкладках состояния модулей МУ210-402. То есть как я понял у меня одна из этих причин (взял из руководства к модулю):

• попытка записи параметра, размер
которого превышает 2 байта;
• попытка записи параметра, доступ на
запись к которому запрещен;
• попытка записи параметра такого типа,
запись в который не может быть
осуществлена данной функцией.
Поддерживаемые типы:
• знаковые и беззнаковые целые
(размер не более 2 байт);
• перечисляемые;
• float16 (на данный момент в модуле
такой тип не используется).
• запрос несуществующего параметра

Хотел бы узнать, по каким регистрам следует записывать значение выходов? В документации не нашел, или просто не вижу )

Machox222
06.05.2024, 13:28
Прошу прощения, все таки увидел - 0х01D6 ))

Machox222
06.05.2024, 13:29
В таким смещением ошибка пропала