Просмотр полной версии : Приточка с эл.нагревом с ПЧ
Доброго всем. подскажите как задействовать пид для пч чтобы когда электрический нагрев не справляется то началось управление частотником с оборотами. Когда мощности нагревателя нехватает то начнется управление частотником он начнет уменьшать мощность ПЧ.
Сергей0308
05.05.2024, 11:25
Доброго всем. подскажите как задействовать пид для пч чтобы когда электрический нагрев не справляется то началось управление частотником с оборотами. Когда мощности нагревателя нехватает то начнется управление частотником он начнет уменьшать мощность ПЧ.
Мне кажется здесь будет достаточно П-регулятора или пропорциональной составляющей ПИД-регулятора!
Непонятно в чём проблема если уставка и текущее значение параметра известны?
Можно использовать ПИД-регулятор ПЧ, мне кажется, так будет проще.
Не забудьте ограничить выходную частоту ПЧ, например в пределах 20 - 50 Гц.
Но боюсь так не получится, в смысле ТЭН-ы перегреются и сгорят!
Разделите диапазон единственного регулятора на 2 поддиапазона.
Скажем 0..80% - нагрев 0..100%, скорость 100%, 80..100% - нагрев 100%, скорость 100..50%
сделал собрал программу единственное при переходе например после того как нагрев нагрелся до 100% скажем и после например 2 минут запустил пегулирование по ПЧ он сразу сваливается на минимум скорость ПЧ. Как сделать чтобы ПЧ спускался с 100% и внизу плавно а не сразу начал снизу с минимум скорости.
Сергей0308
05.05.2024, 12:20
сделал собрал программу единственное при переходе например после того как нагрев нагрелся до 100% скажем и после например 2 минут запустил пегулирование по ПЧ он сразу сваливается на минимум скорость ПЧ. Как сделать чтобы ПЧ спускался с 100% и внизу плавно а не сразу начал снизу с минимум скорости.
Здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38619&page=4
и здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
выкладывал проекты с макросом для ограничения скорости изменения параметра, в смысле, может Вам пригодится!
Попробуйте так
75544
Это с условием, что частотник управляется по П-закону
Попробуйте так
75544
Это с условием, что частотник управляется по П-закону
Сделал так же но тогда начнутся скачки управления между тэн и пч. и начнутся карусели. при достижении темп начнет падать рег нагрева и вырастет обороты частотника. поставить таймер и ограничение нагреватеоя чтобы при падении до 80% тогда выкл управ пч. либо может есть еще какой метод.
Сергей0308
05.05.2024, 15:33
Сделал так же но тогда начнутся скачки управления между тэн и пч. и начнутся карусели. при достижении темп начнет падать рег нагрева и вырастет обороты частотника. поставить таймер и ограничение нагреватеоя чтобы при падении до 80% тогда выкл управ пч. либо может есть еще какой метод.
Я же Вам ссылки дал, там имеется макрос мёртвой зоны, если Вы в менеджере компонентов посмотреть ленитесь и ограничения скорости изменения параметра!
Как сделать чтобы ПЧ спускался с 100% и внизу плавно а не сразу начал снизу с минимум скорости.
Установить поле "выходная мощность" в максипальное значение ПИД.
Еще так можно попробовать
75557
Минимальная скорость частотника ограничена 50%
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot