04.05.2024, 09:42
Добрый день! Помогите разобраться с Системным временем ПЛК 200. Проблема заключается в том, что при настройках ПЛК - Синхронизации времени (Включить NTP-клиент -да,Включить NTP-сервер -нет, Использовать серверы, объявленные через DHCP -нет, Список NTP-серверов -185.209.85.222,192.36.143.130,162.159.200.123)
в какой то момент времени системное время сбивается и начинает сбрасываться каждые 2:00 минуты. Если не включать Включить NTP-клиент все работает - но убегают часы реального времени. После перегрузки ПЛК проблема исчезает и появляется чз какое то время. Есть предположение, что ПЛК не может достучаться до NTP-серверов и просто устанавливает начальное значение времени ПЛК. С системным администратором не можем пока понять - это проблема ПЛК или же внутренних настроек сети, если сети - то что порекомендуете посмотреть

Евгений Кислов
04.05.2024, 09:44
Добрый день! Помогите разобраться с Системным временем ПЛК 200. Проблема заключается в том, что при настройках ПЛК - Синхронизации времени (Включить NTP-клиент -да,Включить NTP-сервер -нет, Использовать серверы, объявленные через DHCP -нет, Список NTP-серверов -185.209.85.222,192.36.143.130,162.159.200.123)
в какой то момент времени системное время сбивается и начинает сбрасываться каждые 2:00 минуты. Если не включать Включить NTP-клиент все работает - но убегают часы реального времени. После перегрузки ПЛК проблема исчезает и появляется чз какое то время. Есть предположение, что ПЛК не может достучаться до NTP-серверов и просто устанавливает начальное значение времени ПЛК. С системным администратором не можем пока понять - это проблема ПЛК или же внутренних настроек сети, если сети - то что порекомендуете посмотреть

Добрый день. У вас прошивка 2.4.xxxx.xxxx? Устанавливали хотфикс swu-www-patch-plc200.hotfix.swu?

NataliaD
04.05.2024, 10:06
plc200 2.4.2110.1400, - Устанавливали хотфикс swu-www-patch-plc200.hotfix.swu - самостоятельно нет - если только есть автообновление

Евгений Кислов
04.05.2024, 10:08
plc200 2.4.2110.1400, - Устанавливали хотфикс swu-www-patch-plc200.hotfix.swu - самостоятельно нет - если только есть автообновление

Тогда для начала предлагаю установить хотфикс:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/_hotfix/2.4.hotfix.zip

NataliaD
04.05.2024, 10:18
Дайте пожалуйста ссылку как это делается - и что обновляется ПЛК или CODESYS

Евгений Кислов
04.05.2024, 10:19
Дайте пожалуйста ссылку как это делается - и что обновляется ПЛК или CODESYS

См. ссылку выше - в архиве есть инструкция.

NataliaD
07.05.2024, 08:45
Доброго дня. После установки хотфикса появился сбой ПЛК200 (либо просто так совпало). Неисправность следующая - после перегрузки ПЛК (путем отключения питания)перестает работать ядро ПЛК и отсутствует Пользовательское приложение. Со среды Codesys пропадает доступ к ПЛК (Ping проходит и чз конфигуратор в ПЛК войти можно). Если в конфигураторе сбросить retain переменные или перебросить Codesys то доступ из приложения к ПЛК появляется приложение можно загрузить. При этом в самом конфигураторе не возможно сохранить и применить изменения конфигурации - выдает ошибку. Посоветуйте что сделать для исправления и поиска неисправности

Евгений Кислов
07.05.2024, 08:58
Доброго дня. После установки хотфикса появился сбой ПЛК200 (либо просто так совпало). Неисправность следующая - после перегрузки ПЛК (путем отключения питания)перестает работать ядро ПЛК и отсутствует Пользовательское приложение. Со среды Codesys пропадает доступ к ПЛК (Ping проходит и чз конфигуратор в ПЛК войти можно). Если в конфигураторе сбросить retain переменные или перебросить Codesys то доступ из приложения к ПЛК появляется приложение можно загрузить. При этом в самом конфигураторе не возможно сохранить и применить изменения конфигурации - выдает ошибку. Посоветуйте что сделать для исправления и поиска неисправности

Напишите, пожалуйста, письмо на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.