PDA

Просмотр полной версии : CodeSys 3.5 sp17 Количество Каналов Modbus Slave



Sergio038
03.05.2024, 13:28
Добрый день. Codesys 3.5 sp17 PLC210-14. Столкнулся с проблемой нехватки каналов Modbus TCP Slave (количество ограничено 100 шт.) Можно ли что то сделать для увеличения кол-ва каналов или это не имеет смыла т.к. ПЛК не справиться с опросом? (фото)75525

Евгений Кислов
03.05.2024, 13:32
Добрый день. Codesys 3.5 sp17 PLC210-14. Столкнулся с проблемой нехватки каналов Modbus TCP Slave (количество ограничено 100 шт.) Можно ли что то сделать для увеличения кол-ва каналов или это не имеет смыла т.к. ПЛК не справиться с опросом? (фото)75525

Добрый день.
Увеличить число каналов не получится, но можно добавить еще один Modbus TCP Slave с тем же IP-адресом.
У вас слэйв - это ПЛК110 с MasterSCADA 4D?

Sergio038
03.05.2024, 13:38
Добрый день.
Увеличить число каналов не получится, но можно добавить еще один Modbus TCP Slave с тем же IP-адресом.
У вас слэйв - это ПЛК110 с MasterSCADA 4D?

Нет. ПЛК 110 CodeSys 2.3. Доступа к CodeSys проекту нет. ПЛК110 управляет котельной. Есть только карта регистров для Modbus TCP Master.

Евгений Кислов
03.05.2024, 13:42
Нет. ПЛК 110 CodeSys 2.3. Доступа к CodeSys проекту нет. ПЛК110 управляет котельной. Есть только карта регистров для Modbus TCP Master.

Тогда упомянутый мной выше вариант не сработает, потому что ПЛК110 поддерживает только одно TCP-подключение на порт.
Остается вариант отказаться от настройки обмена с ПЛК через дерево проекта и использовать нашу библиотеку OwenCommunication - в ней никаких искусственных ограничений нет.

Sergio038
03.05.2024, 13:48
Тогда упомянутый мной выше вариант не сработает, потому что ПЛК110 поддерживает только одно TCP-подключение на порт.
Остается вариант отказаться от настройки обмена с ПЛК через дерево проекта и использовать нашу библиотеку OwenCommunication - в ней никаких искусственных ограничений нет.

Я это вариант оставлял на крайний случай. Буду работать с OwenCommunication. Спасибо!