PDA

Просмотр полной версии : Инкрементальный энкодер Omron E6C2-CWZ6C, можно ли подключить к ПР



Urfin_Dzhyus
02.05.2024, 10:48
Здравствуйте, Товарищи. Как вам стало известно из заголовка, имеется энкодер 200 имп/оборот, открытый коллектор. Можно ли его подключить к ПР(ке) и как это сделать, чтобы точно измерять угол отклонения. Дату прилогаю.

maximov2009
02.05.2024, 13:54
Добрый день.
Если мне не изменяет склероз, то ПР поддерживает датчики с выхода датчиков типа PNP.
Ваш же энкодер судя по маркировке имеет тип NPN.
ТО есть напрямую не получится, нужно будет костыли городить.
К тому же ПР не сильно приспособлена для работы с энкодерами, у неё маленькая входная частота. По моему не более 200 импульсов в секунду.

Так что желательно определится по входной частоте, потом думать над подключением.
С уважением.

melky
02.05.2024, 13:56
Посмотреть ПР, у которых есть быстрые входы. Может успеет. Ну и учесть тип входа для датчика.

Urfin_Dzhyus
02.05.2024, 14:16
А есть ПР со счётными входами, я просто не знаю всего сортамента.

melky
02.05.2024, 14:19
что-то из новых смотрите 103, 205 у какого-то было упоминание быстрых входов. Собственно у этих 2-х моделей и указаны FDI, но как оно работает не знаю, у меня ПР200 которая меня устраивает.

вот у 103 - До 4 быстрых дискретных входов, частота до 100 кГц.

Urfin_Dzhyus
02.05.2024, 14:30
Спасибо, пойду посмотрю.