Добрый день. Не могу найти нужную тему, помогите. Пользуемся связкой ПР 200 + ПМ210 + Owen Cloud для контроля давления и температуры на резервуарах с жидкой СО2 наших клиентов уже давно.
Сейчас хочу добавить ТРМ с RS485 для подключения к ПР200, с целью контроля параметров на ТРМ (давления и температуры) для доп оборудования, и управления уставками ТРМа дистанционно.
Собрал тестовую схему, подключил ТРМ к ПР200.
Некорректно отображаются сетевые переменные с плавающей запятой Pv1 и Pv2 (входная величина на входе), не те значения, что отображается на приборе, постоянно прыгают и т.д.
Целочисленные значения, код типа датчика и т.д. отображаются корректно, и могу их менять через ПР200.
75468
и уставку sp (адрес 1011 по руководству на прибор)ПР200 не читает.
Подскажите, что делаю не так. Думаю многим новичкам поможет

Dimensy
29.04.2024, 13:09
А тут что у вас?
75469
И адреса, надеюсь, вы из HEX в DEC переделали?

kondor3000
29.04.2024, 15:05
Некорректно отображаются сетевые переменные с плавающей запятой Pv1 и Pv2 (входная величина на входе), не те значения, что отображается на приборе, постоянно прыгают и т.д.
Целочисленные значения, код типа датчика и т.д. отображаются корректно, и могу их менять через ПР200.

и уставку sp (адрес 1011 по руководству на прибор)ПР200 не читает.
Подскажите, что делаю не так. Думаю многим новичкам поможет

Если целочисленные правильно, а Float нет, то надо поставить галку, Старшим регистром вперёд.
Адреса, в частности 1011 (Float) , надо перевести из HEX в DEC, калькулятором.
И надо выкладывать скрины, как настроено.

Сергей0308
29.04.2024, 17:48
75470

Примерно как-то так!

IFeelT
02.05.2024, 10:13
Спасибо большое! Все заработало. Из DEX в HEX переделал. И убрал галку Старшим байтом вперед.
75493