Просмотр полной версии : СП307 + ME210-701
Здравствуйте!
По непонятным причинам панель СП307 не хочет получать данные с ME210-701.
ME210-701 нормально опрашивается любыми средствами и даже в эмуляторе СП307, но сама панель его опрашивать не хочет. Даже когда они соединены кабелем на прямую (Ethernet).
Есть ли смысл искать причину или так задумано?
kondor3000
27.04.2024, 14:57
Здравствуйте!
По непонятным причинам панель СП307 не хочет получать данные с ME210-701.
ME210-701 нормально опрашивается любыми средствами и даже в эмуляторе СП307, но сама панель его опрашивать не хочет. Даже когда они соединены кабелем на прямую (Ethernet).
Есть ли смысл искать причину или так задумано?
Кабель замените на перекрёстный (или наоборот) , компу в эмуляции все равно, а панели не всё равно.
Кабель замените на перекрёстный (или наоборот) , компу в эмуляции все равно, а панели не всё равно.
Я в коммутатор их оба устройства подключал каждый свои кабелем. Менял кабели на другие и т.п. При этом панель прекрасно работает одновременно с ещё 2 другими устройствами.
Задумкин Сергей
27.04.2024, 15:11
Какие IP и маски подсети у СП307 и ME210?
kondor3000
27.04.2024, 17:08
Я в коммутатор их оба устройства подключал каждый свои кабелем. Менял кабели на другие и т.п. При этом панель прекрасно работает одновременно с ещё 2 другими устройствами.
Выкладывайте проект, чудес не бывает. Если дело не в кабеле и в эмуляции этот проект с модулем МЭ210-701 работает, с значит есть ещё какие то не подключенные к панели слейвы, прописанные в панели.
Выкладывайте проект, чудес не бывает. Если дело не в кабеле и в эмуляции этот проект с модулем МЭ210-701 работает, с значит есть ещё какие то не подключенные к панели слейвы, прописанные в панели.
Проект
https://disk.yandex.ru/d/KhQa4RVXS8zowQ
Видео
https://disk.yandex.ru/i/ZFNixTZBDroetg
kondor3000
02.05.2024, 08:33
Проект
https://disk.yandex.ru/d/KhQa4RVXS8zowQ
Видео
https://disk.yandex.ru/i/ZFNixTZBDroetg
Не понятно, вы одновременно запускаете панель и эмулятор? Так работать не будет, у эмулятора и панели одинаковый IP.
Шлюз лучше прописать и подключить панель только к модулю (без эмулятора), после перезагрузки обоих.
Какие IP и маски подсети у СП307 и ME210?
СП307: 192.168.24.100
ME210: 192.168.24.230
Не понятно, вы одновременно запускаете панель и эмулятор?
По всякому - вместе, отдельно, во всех возможных комбинациях и последовательностях. Результат всегда один. Кроме того другие устройства, если их добавить в проект отображаются одновременно и там и там.
у эмулятора и панели одинаковый IP.
Разные. У эмулятора IP компьютера (192.168.24.13).
СП307: 192.168.24.100
ME210: 192.168.24.230
kondor3000
02.05.2024, 08:48
По всякому - вместе, отдельно, во всех возможных комбинациях и последовательностях. Результат всегда один. Кроме того другие устройства, если их добавить в проект отображаются одновременно и там и там.
Тогда попробуйте поменять IP панели и модуля например на 120 и 150 (последние цифры)
И шлюз забейте в панели.
Кабель замените на перекрёстный (или наоборот) , компу в эмуляции все равно, а панели не всё равно.
В модуле 2-хпортовый 100 мегабитный коммутатор. Все 100 мегабитные коммутаторы поддерживают Auto MDI-X по стандарту. Не нужны тут пляски с кроссовером.
Тогда попробуйте поменять IP панели и модуля например на 120 и 150 (последние цифры)
И шлюз забейте в панели.
СП307: 192.168.24.120
подсеть 255.255.255.0
шлюз 192.168.24.1
ME210: 192.168.24.250
Всё то же самое - Панель МЕ210 не видит.
Точно ли нет искусственных ограничений на работу панели с МЕ210? У Вас работает в такой связке?
kondor3000
02.05.2024, 09:05
СП307: 192.168.24.120
подсеть 255.255.255.0
шлюз 192.168.24.1
ME210: 192.168.24.250
Всё то же самое - Панель МЕ210 не видит.
Точно ли нет искусственных ограничений на работу панели с МЕ210? У Вас работает в такой связке?
Были случаи, когда адреса за 200 не работают, написал же, сделайте в модуле 150 адрес.
И в проекте не забудьте исправить.
Были случаи, когда адреса за 200 не работают, написал же, сделайте в модуле 150 адрес.
И в проекте не забудьте исправить.
Опечатался. На самом деле 150 стоит.
imaex ошибаетесь, далеко не все 100 Мбит порты поддерживают авто определение
kondor3000
02.05.2024, 09:47
Опечатался. На самом деле 150 стоит.
Появилась ещё мысль, поставьте везде в Дисплеях 3х чтение, вместо 4х - запись и чтение
Появилась ещё мысль, поставьте везде в Дисплеях 3х чтение, вместо 4х - запись и чтение
нет, это не помогло.
Но помогло другое:
75494
Параметр таймаут для именно этого модуля д.б. >= 1400 мс. Очень странно, но факт.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
imaex ошибаетесь, далеко не все 100 Мбит порты поддерживают авто определение
1. Я про коммутаторы на 100 мегабит.
2. Приведите пример относительно свежего (10-15 лет) коммутатора, не поддерживающего Auto MDI-X.
kondor3000
02.05.2024, 10:24
нет, это не помогло.
Но помогло другое:
Параметр таймаут для именно этого модуля д.б. >= 1400 мс. Очень странно, но факт.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
Там же по умолчанию 1500 стоит, вы его изменили получается?
Там же по умолчанию 1500 стоит, вы его изменили получается?
да, чтобы при отключенном устройстве меньше ждать. его же можно менять. да и по TCP/IP со всеми устройствами кроме МЕ210 проблем нет. Как нет их и при опросе с компьютера. всё прекрасно работает на 500 мс. Кроме связки панель + МЕ210. Включая эмуляцию. Это очень странно...
адреса точно роутером не заняты?
адреса точно роутером не заняты?
Он же написал уже про таймаут. И я согласен - это очень странно.
imaex я не про это. Например какому то ПК назначили адрес .230 и этот же адрес назначили МЭ, роутер немного с ума сойдет
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot