Добрый день, столкнулся с такой проблемой, программа обкатана давно, сейчас добавилось новое окно для пневматического клапана(подключен к выходу AO1) ,и проверял на пустом окне только с вводом числа, все работало.
Принцип работы: ввожу в строку значение-преобразуется в сигнал 4...20 mA и подается на клапан.
Вдруг после заливки на панель измененной программы , окно значений пропало, и появляется если только ставлю в поле "устройство" -local HMI. При выборе MODBUS RTU оно не проявляется на панели и показывает 75370, но показывает данную ошибку только на 2 окне хотя тумблеры срабатывают как должны(Ступень 1,2) , 1 окно функционирует без проблем и связь идёт как надо 75371
Подскажите , в чем может быть проблема? (Ошибка появляется только в этом окне) и на панели числовой ввод не отображается75372

kondor3000
24.04.2024, 08:54
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, программа обкатана давно, сейчас добавилось новое окно для пневматического клапана(подключен к выходу AO1) ,и проверял на пустом окне только с вводом числа, все работало.
Принцип работы: ввожу в строку значение-преобразуется в сигнал 4...20 mA и подается на клапан.
Вдруг после заливки на панель измененной программы , окно значений пропало, и появляется если только ставлю в поле "устройство" -local HMI. При выборе MODBUS RTU оно не проявляется на панели и показывает , но показывает данную ошибку только на 2 окне хотя тумблеры срабатывают как должны(Ступень 1,2) , 1 окно функционирует без проблем и связь идёт как надо
Подскажите , в чем может быть проблема? (Ошибка появляется только в этом окне) и на панели числовой ввод не отображается

На этом 2 окне вы похоже и добавили новый дисплей с не правильным адресом слейва или регистра.
Проверяйте правильно ли настроен дисплей.

Frel28
24.04.2024, 09:03
7537375374753757537675377 , вот так залито , на 2 окне не отображается, хотя тумблеры и лампы общаются и работают

kondor3000
24.04.2024, 09:06
, вот так залито , на 2 окне не отображается, хотя тумблеры и лампы общаются и работают

Почему адрес 4х 52100 ? 00 это 0 бит

1exan
24.04.2024, 09:07
, вот так залито , на 2 окне не отображается, хотя тумблеры и лампы общаются и работают

Попробуйте на всякий случай заполнить пропущенные регистры (например 518)

Frel28
24.04.2024, 09:14
75378753797538075381

Frel28
24.04.2024, 09:15
А где они? Таких вроде нет.

Frel28
24.04.2024, 09:19
Не помню точно , но если писать 512-513, то мест только 16, а если 51200 , то много и на работе не сказывается , на скринах показано сигналы ошибок , где красные пятна, это приходит с пр .

BETEP
24.04.2024, 09:20
вы адрес бита засунули в числовой индикатор, так не работает. В вашем случае Вайнтек пытается опросить регистр 52100 а не бит 521.00

kondor3000
24.04.2024, 09:21
Не помню точно , но если писать 512-513, то мест только 16, а если 51200 , то много и на работе не сказывается , на скринах показано сигналы ошибок , где красные пятна, это приходит с пр .

Кнопка или лампа может быть 52100, а дисплей выводит число, он должен быть 521

Frel28
24.04.2024, 09:21
До этого работало, проблема в том что индикатор не отображается при выгрузке на панель

Frel28
24.04.2024, 09:25
Большое спасибо, все заработало)