Просмотр полной версии : Бесконтактный датчик LM50-34.I1.U1.K возможно ли применить.
Number17
23.04.2024, 10:58
Следующая ситуация: имеем некий блок управления со входами для концевых датчиков типа "сухой контакт". Внутри организовано всё классически: подтягивающий резистор на вход порта микроконтроллера(МК) на питание МК( +3.3В). Разомкнут концевик - на на пине МК лог."1" нет сигнала. Замкнут концевик на GND - на на пине МК лог."0" - есть сигнал. Заказчик решил использовать не простой концевой датчик, а бесконтактный типа из серии LM50 от KIPPRIBOR. Возможно ли это с такой организацией входов Блока Управления? Получится ли использовать датчик LM50-34.I1.U1.K в NPN варианте если в качестве нагрузки использовать подтягивающий резистор на входе Блока Управления, а запитывать сам датчик постоянкой +24В? "Земли"(GND) Блока управления и датчика объединены. Т.е. контакт датчика должен замыкать пин МК и резистор на GND, а нагрузка питается от +3.3В Блока Управления? Структурная схема прилагается.
75329
maximov2009
23.04.2024, 11:41
Добрый день.
Может лучше типа вот такой https://vsedetali.ru/products/1887163632-gerkonovyi-datchik-normalno-otkrytyi-5240v-acdc-analog-cst220-cs1m-dz73-cs1e-spst
Или аналогичный. То есть нужен просто геркон, реагирующий на магнит внутри цилиндра. И без всяких подсветок.
Тогда будет нормально работать с микроконтроллером напрямую.
То есть ГЕРКОН это по сути и есть сухой контакт, который включается при попадании в магнитное поле.
А вот датчики магнитные, которые основаны на эффекте Холла, Вам не подойдут, там уже мокрый контакт.
С уважением.
Number17
23.04.2024, 11:56
Добрый день.
Может лучше типа вот такой https://vsedetali.ru/products/1887163632-gerkonovyi-datchik-normalno-otkrytyi-5240v-acdc-analog-cst220-cs1m-dz73-cs1e-spst
Или аналогичный. То есть нужен просто геркон, реагирующий на магнит внутри цилиндра. И без всяких подсветок.
Тогда будет нормально работать с микроконтроллером напрямую.
То есть ГЕРКОН это по сути и есть сухой контакт, который включается при попадании в магнитное поле.
А вот датчики магнитные, которые основаны на эффекте Холла, Вам не подойдут, там уже мокрый контакт.
С уважением.
Спасибо. Посмотрим.
Добрый день.
Может лучше типа вот такой https://vsedetali.ru/products/1887163632-gerkonovyi-datchik-normalno-otkrytyi-5240v-acdc-analog-cst220-cs1m-dz73-cs1e-spst
Или аналогичный. То есть нужен просто геркон, реагирующий на магнит внутри цилиндра. И без всяких подсветок.
Тогда будет нормально работать с микроконтроллером напрямую.
То есть ГЕРКОН это по сути и есть сухой контакт, который включается при попадании в магнитное поле.
А вот датчики магнитные, которые основаны на эффекте Холла, Вам не подойдут, там уже мокрый контакт.
С уважением.
Зачем вводить человека в заблуждение ? Датчик LM50-34.I1.U1.K вполне подойдет. Схема подключения у автора темы правильная. Никакого мокрого ;) контакта у этого датчика нет. У него транзисторный выход с ОК, т.е. сухой контакт.
Number17
24.04.2024, 10:23
Зачем вводить человека в заблуждение ? Датчик LM50-34.I1.U1.K вполне подойдет. Схема подключения у автора темы правильная. Никакого мокрого ;) контакта у этого датчика нет. У него транзисторный выход с ОК, т.е. сухой контакт.
Попробовали датчик типа 5-240V AC/DC (аналог CST-220, CS1-M, D-Z73) CS-1-E SPST. Работает не стабильно. Видимо 3-х В и малого тока ему недостаточно для нормальной работы. Трёх выводного пока нет в наличии, но будем пробовать. По моему должно всё работать.
Попробовали датчик типа 5-240V AC/DC (аналог CST-220, CS1-M, D-Z73) CS-1-E SPST. Работает не стабильно. Видимо 3-х В и малого тока ему недостаточно для нормальной работы. Трёх выводного пока нет в наличии, но будем пробовать. По моему должно всё работать.
Нужен датчик с N-P-N транзистором на выходе.
Number17
24.04.2024, 13:48
Нужен датчик с N-P-N транзистором на выходе.
Датчик LM50-34.I1.U1.K вроде такой и есть.
Датчик LM50-34.I1.U1.K вроде такой и есть.
Подобных датчиков не счесть числа.