Просмотр полной версии : Короткий срок хранения данных



Hemann
20.04.2024, 16:53
Коллеги, приветствую!

Заказчик жалуется, что у него при создании отчета отображаются данные не более чем за 2 предыдущих дня, какой бы длинный (более 2 дней) срок он не выставлял при выборе данных для формирования этого отчета.
Я что-то ничего подозрительного у себя разглядеть не смог.
Прошу помощи - где я накосячил

SCADAMaster
21.04.2024, 20:49
Объем на объект слишком маленький.
Для корректной работы необходимо правильно настроить архив. Убрать дублирующиеся переменные, а также настроить мертвые зоны.
Посмотрите раздел справки про архивы, и особенно внимательно - раздел с рекомендациями по настройке
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?proekt_archive_rekomendacii_po_nastrojk e_arhivnoj_sistemy.html

Hemann
22.04.2024, 17:40
Спасибо! Доработаем!