Просмотр полной версии : ПЛК-110 не стартует и нет возможности подключиться
Здравствуйте!Изменил немного через среду Codesys 2.3 код программы на ПЛК-110, подключился к ПЛК через Ethernet,загрузил программу без создания загрузочного проекта,стартанул, проверил работу программы. Затем решил пока оставить старую программу перезагрузил ПЛК и он не стартанул.Светодиод работа не светится.Модуля не опрашиваются.При подключении через Ethernet не подключается.Через USB тоже (даже в диспетчере устройств при подключении шнура USB ничего нет и нет возможности глянуть номер com порта). Что можно предпринять?
Здравствуйте!Изменил немного через среду Codesys 2.3 код программы на ПЛК-110, подключился к ПЛК через Ethernet,загрузил программу без создания загрузочного проекта,стартанул, проверил работу программы. Затем решил пока оставить старую программу перезагрузил ПЛК и он не стартанул.Светодиод работа не светится.Модуля не опрашиваются.При подключении через Ethernet не подключается.Через USB тоже (даже в диспетчере устройств при подключении шнура USB ничего нет и нет возможности глянуть номер com порта). Что можно предпринять?
Снять питание, подождать
Интересно конечно.Все само заработало. Перед этим я контроллер выключил подождал минуты 3-4. Включил-тоже самое. Потом тумблер в режиме сброс удерживал ничего не происходило, и плк не перезагружался.Потом опять выключил минут пять подождал.Включил-тоже самое .И только минут через 10-15 программа в плк сама стартанула.
kondor3000
18.04.2024, 15:35
Интересно конечно.Все само заработало. Перед этим я контроллер выключил подождал минуты 3-4. Включил-тоже самое. Потом тумблер в режиме сброс удерживал ничего не происходило, и плк не перезагружался.Потом опять выключил минут пять подождал.Включил-тоже самое .И только минут через 10-15 программа в плк сама стартанула.
Возможно у вас в блоке питания ПЛК электролиты вздулись, из-за этого низкое питание, вот контроллер долго и не стартует.
Интересно конечно.Все само заработало. Перед этим я контроллер выключил подождал минуты 3-4. Включил-тоже самое. Потом тумблер в режиме сброс удерживал ничего не происходило, и плк не перезагружался.Потом опять выключил минут пять подождал.Включил-тоже самое .И только минут через 10-15 программа в плк сама стартанула.
Какая полная маркировка ПЛК?
Возможно у вас в блоке питания ПЛК электролиты вздулись, из-за этого низкое питание, вот контроллер долго и не стартует.
Хорошо проверю
Какая полная маркировка ПЛК?
ПЛК110-24.30.Р-М
In_Da_Cher_A
18.04.2024, 16:07
ПЛК-110год выпуска?
Возможно у вас в блоке питания ПЛК электролиты вздулись, из-за этого низкое питание, вот контроллер долго и не стартует.
Какой порог минимального значение питания должен быть для нормальной работы?
ПЛК110-24.30.Р-М
Это похоже какая-то конструктивная проблема именно этой модели (это уже как минимум третий случай с таким поведением)
На столе лежит такой ПЛК, только на 220 В. Снят с котельной. Не захотел запускаться при температуре 10 С. В кабинете отогрелся и живет теперь подопытным кроликом.
In_Da_Cher_A
18.04.2024, 17:05
в 19-20 годах была серия с проблемной памятью, ещё при загрузке проекта вываливалась ошибка
и даже если засунуть в него проект с 10 попытки - тоже всё равно либо вообще не запускался, либо долго долго стартовал, рекорд помню минут 5 был после подачи питания
кажется лечили это какой-то прошивкой, на свежих это уже сейчас давно учтено
год выпуска?
2021 года выпуска
Вчера загрузил и сделал загрузочный проект измененной программы.Сегодня попробовал перезагрузил ПЛК. Опять также программа не стартанула, прошло уже минут 15-20 тишина.
Программа не стартует, но почему нет возможности подключиться к ПЛК?
Программа стартанула через 23 минуты после включения питания
chebotarev
10.12.2024, 17:12
Как решили проблему? У меня похожая ситуация.
Васильев
10.12.2024, 19:11
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39936
Поможет с вероятностью 99процентов. Восстановил 6 штук. Уже полгода полёт нормальный.