18.04.2024, 04:12
Здравствуйте.
В КТР121.03.20 без проблем удается поменять уставку контура №1, настроенного как ГВС, изменяя параметр "уставка температуры- ua_C1_Twd" адрес регистра 546 функцией 16.
Пытаюсь удаленно меняю параметр "уставка температуры- ua_C2_Twd" адрес регистра 553 функцией 16, в КТР ничего не меняется.
Какой параметр должен быть включен и какой режим работы контура №2 должен быть активирован для возможности игнорирования погодозависимого графика и изменения уставки в том числе через modbus ?
И еще вопрос, не предусмотрено изменение температурных графиков контуров по Modbus?
Спасибо!
Тимур Назарбоев
18.04.2024, 09:31
Здравствуйте.
В КТР121.03.20 без проблем удается поменять уставку контура №1, настроенного как ГВС, изменяя параметр "уставка температуры- ua_C1_Twd" адрес регистра 546 функцией 16.
Пытаюсь удаленно меняю параметр "уставка температуры- ua_C2_Twd" адрес регистра 553 функцией 16, в КТР ничего не меняется.
Какой параметр должен быть включен и какой режим работы контура №2 должен быть активирован для возможности игнорирования погодозависимого графика и изменения уставки в том числе через modbus ?
И еще вопрос, не предусмотрено изменение температурных графиков контуров по Modbus?
Спасибо!
Добрый день, у КТР-121.03.20 нет возможности выбрать 2 контур - ГВС. У него 2 контур либо отключен, либо отопление. На контур отопления уставок не ставится, он работает по погодозависимому графику. По сети точки данного графика к сожалению изменять не получится - под них нет регистров по опросу и записи.
Khudyakoff
18.04.2024, 10:29
Добрый день, у КТР-121.03.20 нет возможности выбрать 2 контур - ГВС. У него 2 контур либо отключен, либо отопление. На контур отопления уставок не ставится, он работает по погодозависимому графику. По сети точки данного графика к сожалению изменять не получится - под них нет регистров по опросу и записи.
Спасибо. Меня просто запутал регистр 553 из руководства.
Добрый день, у КТР-121.03.20 нет возможности выбрать 2 контур - ГВС. У него 2 контур либо отключен, либо отопление. На контур отопления уставок не ставится, он работает по погодозависимому графику. По сети точки данного графика к сожалению изменять не получится - под них нет регистров по опросу и записи.
А жалко. Понятно, что в ПРке регистров не густо, но что это за удалённая диспетчеризация, если нельзя подшаманить уставку без выезда на объект, когда заказчик звонит "мне холодно"?
К сожалению, коррекции дневного и ночного режима могут уставку только уменьшать. Может можно в качестве костыля ввести в КТР график с запасом градусов в 10, а потом уже играться коррекциями? Или есть способ проще?