PDA

Просмотр полной версии : Конфигуратор v2



zendo057
16.04.2024, 22:03
Где можно посмотреть видео конфигурации обновленных. модулей v2/0

In_Da_Cher_A
17.04.2024, 07:55
видео конфигурациичто такое видео конфигурации?
скачайте конфигуратор с сайта, запустите его, переведите в режим офлайн и разлекайтесь как вам угодно, можете снять своё кино

zendo057
17.04.2024, 20:59
Спасибо, какой интерфейс выбрать для ас4 и модуля му110,в списке езернет,безпроводная связь,оффлайн

kondor3000
17.04.2024, 21:34
Спасибо, какой интерфейс выбрать для ас4 и модуля му110,в списке езернет,безпроводная связь,оффлайн

Где Изернет, нажмите треугольник и выберите нужный COM порт, где у вас переходник.75253

zendo057
17.04.2024, 21:51
Большой вам гутенморген

In_Da_Cher_A
18.04.2024, 10:22
о май гад Данила
теперь поколению Тиктока надо выпускать видеоруководства по эксплуатации
сами они не могут ни прочитать мануал, ни мышкой потыкать
как говорится - куда катица этот мир(С)

zendo057
02.05.2024, 23:35
Подскажите пожалуйста до каких значений умеют считать счётчики из стандартной библиотеки

kondor3000
03.05.2024, 09:15
Подскажите пожалуйста до каких значений умеют считать счётчики из стандартной библиотеки

Неужели трудно уточнить, о чём вы пишите? Если про Codesys 2.3, то стандартные счётчики считают до 65535.
Если надо больше, пишите свой счётчик.

zendo057
03.05.2024, 18:59
Извиняюсь если что не так.Счетчик CTU cтавлю Ooзначение 65000 включается выход(BOOL),т.е перенасыщение,ставлю 50000 то же самое и только на 10000 выход не включился т.е норм.Отсюда и вопрос.Про 65535 я и сам скумекол но почему так? Кодесис2.3.

kondor3000
03.05.2024, 20:07
Извиняюсь если что не так.Счетчик CTU cтавлю Ooзначение 65000 включается выход(BOOL),т.е перенасыщение,ставлю 50000 то же самое и только на 10000 выход не включился т.е норм.Отсюда и вопрос.Про 65535 я и сам скумекол но почему так? Кодесис2.3.

Для стандартного счётчика вход PV максимум 32767, если поставить 32768 срабатывает выход Q, почему так не знаю. Какой то баг. 75531
Если надо считать больше, используйте самописный счётчик, например этот реверсивный 75532 Код счётчика ниже


FUNCTION_BLOCK CTU_D
VAR_INPUT
U : BOOL;
D : BOOL;
Res : BOOL;
PV : DWORD;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q : BOOL;
CV : DWORD;
END_VAR
VAR
RT: BOOL;
x:BOOL ; (* Поставить x:BOOL:=TRUE; если надо установить выход CV равный PV *)
END_VAR
__________________________________________________ ________

IF Res OR x THEN
CV := PV; x:=FALSE; END_IF

IF U AND NOT RT AND NOT Res THEN
CV := (CV + 1); RT := U; END_IF

IF D AND NOT RT AND NOT Res THEN
CV := (CV - 1); RT := D; END_IF

IF NOT U AND NOT D AND RT THEN
RT := FALSE; END_IF
Q:=CV>=PV;

zendo057
03.05.2024, 20:48
Спасибо,продолжим ликбез.При вызове функционального блока выходят две менюшки .Экземпляры и реализация.При вызове реализация в строках обьявления переменных вопросики при выборе экземпляры все ок.Для чего эта менюшка.

kondor3000
03.05.2024, 21:24
Спасибо,продолжим ликбез.При вызове функционального блока выходят две менюшки .Экземпляры и реализация.При вызове реализация в строках обьявления переменных вопросики при выборе экземпляры все ок.Для чего эта менюшка.

Допустим у вас в программе 5 одинаковых счётчиков CTU_D, экземляры должны быть с разными номерами, например CTU_D1, CTU_D2......CTU_D5,
соответственно, какой экземпляр откроете, тот и увидите в работе.