PDA

Просмотр полной версии : Возможно ли к ПР205 по Modbus TCP (Ethernet) подключить и облако и панель оператора?



FPavel
16.04.2024, 21:28
Доброго дня

Интересует вопрос, который пока не могу проверить на "железе".

Возможно ли подключение к ПР205 по одному порту Ethernet одновременно двух Master - панель оператора и облако?

Существующая конфигурация такая
1. первое ПР205 по RS485-2 подключено к двум ПЧВ и второму ПР205 (к RS485-1)
2. второе ПР205 по RS485-2 подключено к своему ПЧВ.

Т.е. свободны
1. первое ПР205: RS485-1, Ethernet
2. второе ПР205: Ethernet

К оставшимся портам нужно подключить панель оператора и облако.

Если нельзя, то "мастеров" подключу к разным портам первого ПР205 и, используя его как шлюз, буду обращаться ко второму ПР205 (т.е. на первом держать пул переменных для обмена мастер - второе ПР).

Тимур Назарбоев
17.04.2024, 09:13
Доброго дня

Интересует вопрос, который пока не могу проверить на "железе".

Возможно ли подключение к ПР205 по одному порту Ethernet одновременно двух Master - панель оператора и облако?

Существующая конфигурация такая
1. первое ПР205 по RS485-2 подключено к двум ПЧВ и второму ПР205 (к RS485-1)
2. второе ПР205 по RS485-2 подключено к своему ПЧВ.

Т.е. свободны
1. первое ПР205: RS485-1, Ethernet
2. второе ПР205: Ethernet

К оставшимся портам нужно подключить панель оператора и облако.

Если нельзя, то "мастеров" подключу к разным портам первого ПР205 и, используя его как шлюз, буду обращаться ко второму ПР205 (т.е. на первом держать пул переменных для обмена мастер - второе ПР).

Добрый день. Можно, если вы имеете ввиду коммутатор.

bayk
17.04.2024, 15:21
Я проверял. К пр205 одновременно я подключал облако, панель и опрашивал модуль в/в все это эзернет через коммутатор

FPavel
17.04.2024, 19:25
Т.е. если установлю коммутатор и подключу к нему облако, панель и оба ПР205, то смогу обратиться по Ethernet к обоим ПР и из облака и из панели.

Это прекрасно!

Спасибо!

А то уже хотел по RS485 из второго ПР считывать всё в первый, а первый включить по разным портам к облаку и к панели. Хорошо, что не придётся.

Ещё раз спасибо!


КСН210-5 подойдёт?
https://owen.ru/product/ksn210

Тимур Назарбоев
18.04.2024, 09:11
Т.е. если установлю коммутатор и подключу к нему облако, панель и оба ПР205, то смогу обратиться по Ethernet к обоим ПР и из облака и из панели.

Это прекрасно!

Спасибо!

А то уже хотел по RS485 из второго ПР считывать всё в первый, а первый включить по разным портам к облаку и к панели. Хорошо, что не придётся.

Ещё раз спасибо!


КСН210-5 подойдёт?
https://owen.ru/product/ksn210

Добрый день, да, подойдет

FPavel
18.04.2024, 18:57
Спасибо

Буду пробовать.