Просмотр полной версии : MВ110-2А Сигнал 0...1В
Number17
11.04.2024, 08:49
Непонятка по сигналу 0...1В. На сайте написано что поддерживается сигнал 0...1В, в руководстве по эксплуатации версии 1.21 диапазон указан -1...+1В. Где актуальная информация? К сожалению нет модуля в наличии проверить подключившись к модулю.
kondor3000
11.04.2024, 09:09
Непонятка по сигналу 0...1В. На сайте написано что поддерживается сигнал 0...1В, в руководстве по эксплуатации версии 1.21 диапазон указан -1...+1В. Где актуальная информация? К сожалению нет модуля в наличии проверить подключившись к модулю.
Модули МВ110-2А ещё не обновлены до версии H/W v2.0, должно быть написано на корпусе, значит старый конфигуратор М110 и предел 0-1 В
Number17
11.04.2024, 09:17
Модули МВ110-2А ещё не обновлены до версии (H/W v2.0 должно быть написано на корпусе), значит старый конфигуратор М110 и предел 0-1 В
Вот я и смотрю что в версии 1.19 руководства указан диапазон 0...1В.
Кстати..
есть два 2А модуля 2016 года. Раньше с ТП работали, сейчас переделал на 0..1В и.. что происходит - при напряжении на входе до 0.7В вроде нормально, потом затык какой-то, - в конфигураторе опрос выдаёт Обрыв датчика! -хотя при входе 0..1В откуда контроля обрыва? Посмотрел осциллографом, есть секундные импульсы контроля обрыва- примешиваются на вход к сигналу.
Это что за фича такая? Оба входа и оба модуля работают одинаково. Вроде не было такого раньше..
kondor3000
05.11.2025, 15:01
Кстати..
есть два 2А модуля 2016 года. Раньше с ТП работали, сейчас переделал на 0..1В и.. что происходит - при напряжении на входе до 0.7В вроде нормально, потом затык какой-то, - в конфигураторе опрос выдаёт Обрыв датчика! -хотя при входе 0..1В откуда контроля обрыва? Посмотрел осциллографом, есть секундные импульсы контроля обрыва- примешиваются на вход к сигналу.
Это что за фича такая? Оба входа и оба модуля работают одинаково. Вроде не было такого раньше..
Без нагрузки смотрите?
Так и будет, для работы с входом 0-1 в, применяют делитель 2,2 КОм на 220 Ом, для работы с 0-10 В.
Фактически 220 Ом шунтируют импульсы контроля обрыва.
Очень спорное решение, зачем вообще было это делать (на 0-1 В), фактически ниже 0,1 В нормально измерить нельзя.
Контроль обрыва обычно делают только на 2-10 В.
Вот это поворот..
Нагрузка входа - переменный резистор 1К.
Т.е. предполагается, что будет подключен идеальный источник напряжения )) Спасибо. Расходимся.