Просмотр полной версии : ТРМ12-У2 ручное управление
Друзья! подскажите как управлять задвижкой в ручном режиме с панели с кнопками (задвижка - с дискретным управлением = открыть-закрыть).
maximov2009
09.04.2024, 10:57
Добрый день.
https://docs.owen.ru/product/trm12/910/77355#topic-77360
Смотрите раздел "Включение и работа"
С уважением.
Прочитал ничего не нашел.....там нет про ручной режим управления. :(
Уточню: на первый вход(in1) подключен датчик температуры на (in2) токовый сигнал о положении задвижки .
Мне не нужно чтоб ТРМ регулировал, мне нужно управлять задвижкой в ручную с панели ТРМа
maximov2009
09.04.2024, 16:06
https://skr.sh/sPA0UmT7kv6
Удерживая кнопочку со стрелочкой больше 2 секунд, переведите в ручной режим управления.
Потом кнопочками со стрелочками будете управлять.
С уважением.
https://skr.sh/sPA0UmT7kv6
Удерживая кнопочку со стрелочкой больше 2 секунд, переведите в ручной режим управления.
Потом кнопочками со стрелочками будете управлять.
С уважением.
Это было бы прекрасно, но в реальности это работает не совсем так:
Управление задвижкой (https://docs.owen.ru/product/trm12/910/77361#topic-77375)
Для управления дискретной задвижкой в режиме ручного регулирования следует задать процент смещения задвижки в сторону открытия (положительное число) или закрытия (отрицательное число). После получения данного параметра прибор пересчитывает в соответствии со значением регистра V.Mot время открытия/закрытия на заданный процент (Время = V.Mot * Out.P / 100) и включает соответствующее ВУ. При выполнении данной операции прибор ежесекундно обновляет параметр Out.P – на сколько еще процентов осталось передвинуть задвижку. При достижении значения 0 – прибор выключает ВУ.
Друзья! а можно пошагово объяснить , как все это сделать, пожалуйста .....
maximov2009
10.04.2024, 06:09
Добрый день.
Управление задвижкой
Для управления дискретной задвижкой в режиме ручного регулирования следует задать процент смещения задвижки в сторону открытия (положительное число) или закрытия (отрицательное число). После получения данного параметра прибор пересчитывает в соответствии со значением регистра V.Mot время открытия/закрытия на заданный процент (Время = V.Mot * Out.P / 100) и включает соответствующее ВУ. При выполнении данной операции прибор ежесекундно обновляет параметр Out.P – на сколько еще процентов осталось передвинуть задвижку. При достижении значения 0 – прибор выключает ВУ.
ПРИМЕЧАНИЕ
При настройке in1.tYPE = PoS.i или PoS.r, регулирование в ручном режиме по показаниям датчика положения задвижки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если при удаленном управлении задвижкой перейти в изменению мощности (однократное нажатие кнопки Graphic), то параметр Out.P примет значение 0 и удаленное управление остановится.
Читайте раздел "Управление задвижкой"
С уважением.
For maximov2009 ....Огромнейшее спасибо!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot