Есть преобразователи АС3 и АС4(не знаю как правильно- латиницей или кириллицей).
И есть MOXA-преобразователь USB-Com
Mox'у настраиваю на режим RS485 2 W и читаю ПР-200, CE303

Mox'у настраиваю на режим RS232 и не могу через АС3(или АС4 использую)-
может один пакет проскочить- смотрю в OPC Universal Modbus, но в целом нет ответа?

In_Da_Cher_A
08.04.2024, 13:15
АС3 и АС4два разных прибора
так чего вы хотите сделать?

AlexBut
09.04.2024, 04:02
Не пойму почему через преобразователь Moxa связь устойчивая а через АС3 и АС4 её нет, хотя иногда ответы проскакивают.
Использую один и тот же опросчик (конфигурацию *.mbp MasterOPC Universal Modbus Server), хотя пытался менять различные задержки в настройках OPC.
Пробовал на СЕ303(с Multi-Protocol MasterOPC Server и одним и тем же *.mpp) и с ПР200(Модбас).При некоторых наборах задержек ответы иногда проскакивают(смотрю
вкладыши "сообщения" и "запросы" в OPC Server) но в основном ответов на запросы нет, а с Moxa всё без проблем.Да и переключатели терминальных резисторов пробовал
менять- нет связи.
С АС3 использовал Moxa в режиме RS232. Да, и с converter STM485S (232-485) работает.
Хотя наверно проблема в самих преобразователях, но может у кого были подобные проблемы?

and909
09.04.2024, 06:17
Использую в работе все указанные преобразователи. Проблем не возникало, за исключением пляски с драйверами AC4.

Павел Братковский
11.04.2024, 09:42
была похожая проблема с АС-3, поменял в нем электролиты, проблема ушла....

kfvniiz
15.04.2024, 15:04
АС3 - нормально работают, АС4 - это imho чисто поиграться на столе, т.к. могут зависать. Но по идее описанных проблем со связью быть не должно. Если конвертеры (АС3, АС4) не новые, то возможно они неисправны. Рекомендую еще раз проверить линии А и В - может провода где-то переломаны или плохо прикручены (RS485 на короткой линии вполне может работать на одном проводе, но не стабильно). Затем еще раз заглянуть в настройки порта и посмотреть, а не включено там случаем управление потоком или направлением передачи, если да, то отключить. А также глянуть правильно ли указана скорость, формат передачи данных и тип протокола, а для СЕ303 пароль. Потом на СЕ303 еще вроде и на лицевой панели что-то нужно было нажимать, хотя могу и запамятовать.
И еще на всякий случай убедиться, что на линии нет других мастеров, а то может быть там еще кто-нибудь что-то опрашивает.

EFrol
15.04.2024, 16:07
Mox'у настраиваю на режим RS232 и не могу через АС3(или АС4 использую)-
может один пакет проскочить- смотрю в OPC Universal Modbus, но в целом нет ответа?

У старого АС3 7-я нога управляла направлением передачи. Если драйвер не поддерживает стандарт RFC2217 (https://forum.allaboutcircuits.com/threads/understanding-rfc2217-virtual-com-ports.180627/), то работать не будет.