Добрый вечер.
Не получается запустить стандартный ПИД.
Подскажите где ошибка.75011
Евгений Кислов
07.04.2024, 08:03
Добрый вечер.
Не получается запустить стандартный ПИД.
Подскажите где ошибка.75011
Добоый день.
PV_TIME не может быть константой.
См. п. 2.3.8:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_CmpOwenPidRegs_v2.1.pdf
PV_TIME - это циклическое время обновления входа PV в сотых долях секунды (1 = 0.01 с). Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют
соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу. При использовании другого оборудования
пользователь должен самостоятельно реализовать увеличение значения данного входа
kip-pribor
07.04.2024, 08:46
Спасибо за ответ,
а дополнительно не нужно команды на запуск ПИД
Евгений Кислов
07.04.2024, 09:21
Спасибо за ответ,
а дополнительно не нужно команды на запуск ПИД
Нет. ПИД работает, пока вызывается экземпляр его функционального блока.
kip-pribor
07.04.2024, 19:40
Внес изменения, ПИД не запустился.75017
kip-pribor
07.04.2024, 19:53
Спасибо большое, получилось.