Просмотр полной версии : СП7307-Р потеря связи с ПЛК160 при использовании регистра PFW130



Pavel R
05.04.2024, 11:20
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
К порту PLC (Мастер) панели СП307-P подключены три ПР200 (Slave) с адресами 4, 5, 6. Порт Download (Slave) используется для мониторинга. К порту Ethernet подключен ПЛК160.
Периодически необходимо отключать один из ПР200. Естественно с ним теряется связь. Для того, чтобы это не происходило, воспользовался регистром PFW130. С ПР200 вопросов нет. Все работает нормально. Возникла проблема с ПЛК160. Как только размещаю глобальную функциональную область для PFW130, сразу пропадает связь с ПЛК160. Объясните пожалуйста в чем проблема?

In_Da_Cher_A
05.04.2024, 11:55
ну наверное время лечения даже не по фото, а по словам, давно прошло

Объясните пожалуйста в чем проблема?
начните со скринов ваших настроек портов, ФО, их содержание и соответственно тех графических элементов, которые с ними взаимодействуют

kondor3000
05.04.2024, 13:03
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
К порту PLC (Мастер) панели СП307-P подключены три ПР200 (Slave) с адресами 4, 5, 6. Порт Download (Slave) используется для мониторинга. К порту Ethernet подключен ПЛК160.
Периодически необходимо отключать один из ПР200. Естественно с ним теряется связь. Для того, чтобы это не происходило, воспользовался регистром PFW130. С ПР200 вопросов нет. Все работает нормально. Возникла проблема с ПЛК160. Как только размещаю глобальную функциональную область для PFW130, сразу пропадает связь с ПЛК160. Объясните пожалуйста в чем проблема?

Мало информации по ПЛК160, кто слейв тут?
Какие регистры панели использованы в обмене с ПЛК160? И какой регистр забиваете в PFW130 ?