Просмотр полной версии : СП307 RS485
Алексей_Михайлович
03.04.2024, 09:54
Добрый день. Наверное глупый вопрос и где то уже есть ответ,но не нашел. Имеется оборудование HMI СП307 Мастер, Пр 200 слейв, 2 ПЧ Kippribor. Соединены они по RS 485. Расстояние между ними по метру. Нужно ли устанавливать терминаторы на панели и последнем ПЧ?
Добрый день. Наверное глупый вопрос и где то уже есть ответ,но не нашел. Имеется оборудование HMI СП307 Мастер, Пр 200 слейв, 2 ПЧ Kippribor. Соединены они по RS 485. Расстояние между ними по метру. Нужно ли устанавливать терминаторы на панели и последнем ПЧ?
Для такой короткой линии терминаторы не нужны
Добрый день. Наверное глупый вопрос и где то уже есть ответ,но не нашел. Имеется оборудование HMI СП307 Мастер, Пр 200 слейв, 2 ПЧ Kippribor. Соединены они по RS 485. Расстояние между ними по метру. Нужно ли устанавливать терминаторы на панели и последнем ПЧ?
Терминаторы никогда не помешают.
In_Da_Cher_A
03.04.2024, 16:41
Нужно ли устанавливать терминаторы на панели и последнем ПЧ?
обычно по принципу "и так сойдёт" - Нет глюков, то и не паримся, а если есть глюки, то лучше поставить, вдруг подорожник поможет от геморроя (обычно не помогает, но это как включить выключить комп, говорят помогает)
а если по-нормальному , то учитывая, что монтаж в шкафу на этом расстоянии вы сделали обычным монтажным проводом вперемешку с остальными сигналами и прочими проводами, то лучше поставить, не дожидаясь глюков.
Если даже вы положили обычную витуху, то всё равно лучше поставить, поскольку стоит ПЧ
Если вы даже положили специальный кабель под RS485, то тем более не вижу причин экономить на резисторе
Но учитывая, что есть ПЧ, который почти всегда капризен и всячески фонит, то лучше ставить.
вот как-то так, решать вам
Алексей_Михайлович
04.04.2024, 08:23
Всем спасибо за советы.
Терминаторы никогда не помешают.
Никогда не говори никогда. На такой короткой линии терминаторы могут только всё испортить. Вплоть до полной неработоспособности.
parovoZZ
04.04.2024, 13:21
Всё сильно зависит от скорости передачи. И хотя у нас не модулированный цифровой сигнал, что означает его широкополосность, входные драйверы реагируют на первую гармонику. Отсюда следует, что если длина кабеля более 1/6 первой гармоники, то такую линию необходимо согласовывать для исключения появления отражённой волны. Если короче, то волновое сопротивление кабеля не оказывает существенного влияния (импеданс линии передачи приближается к к значению выходного сопротивления передатчика) на транслируемый сигнал, но зато в линии могут появиться резонансы. Чтобы их снизить, необходимо снизить добротность контура. Это достигается ... всё теми же резисторами.
Если ПЧ сильно фонят, кабель должен быть экранированным. Резисторами асинхронный сигнал помехи вы не задавите...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot