PDA

Просмотр полной версии : Тепловая завеса



Андрей Рыжков
02.04.2024, 04:59
Здравствуйте, недавно начал изучение овена, в вузе дали задание с тепловой завесой, помогите, пожалуйста, с составлением схемы.
Тепловая завеса в гараже на 30 машин, работает в двух режимах, зимний и летний. Начинает работу с датчика положения, который находится на воротах. Ворота открываются и включается тепловая завеса. Летний режим просто дует ветром, к зимнему режиму при температуре 5 градусов добавляется подключение обогревателя.
Прошу простить, если ТЗ было составлено неверно, совсем зеленый еще в этом. Заранее спасибо за помощь!

Godlike_S
02.04.2024, 06:14
Так о какой схеме речь?

АРТ.Кар 64
02.04.2024, 06:26
74911

Это для тех,кто "зеленее зелёного" На таком ТЗ далеко не уедешь.
Не понятно и то ,что ели это "ворота-жалюзи",то имеются ли концевики хода.

FPavel
02.04.2024, 06:28
у Вас несколько входов:
- датчик открытия ворот
- датчик закрытия ворот
- датчик температуры (предположим пока, что это термостат с релейным выходом)
- переключатель режима Зима-Лето
- переключатель Пуск-Стоп

Несколько выходов:
- открыть ворота
- закрыть ворота
- включить (отключить) ветер
- включить (отключить) нагреватель

Таким образом, имеется 5 входов и 4 выхода
Т.е. нужно составить 4 (по числу выходов) таблиц истинности на 2^5=32 вариантов состояний входов. Заполнить исходя из смысла значения выходов.
По таблице истинности при помощи карт Карно получить 4 функции и реализовать их на элементах И/ИЛИ/НЕ.

Андрей Рыжков
02.04.2024, 08:07
у Вас несколько входов:
- датчик открытия ворот
- датчик закрытия ворот
- датчик температуры (предположим пока, что это термостат с релейным выходом)
- переключатель режима Зима-Лето
- переключатель Пуск-Стоп

Несколько выходов:
- открыть ворота
- закрыть ворота
- включить (отключить) ветер
- включить (отключить) нагреватель

Таким образом, имеется 5 входов и 4 выхода
Т.е. нужно составить 4 (по числу выходов) таблиц истинности на 2^5=32 вариантов состояний входов. Заполнить исходя из смысла значения выходов.
По таблице истинности при помощи карт Карно получить 4 функции и реализовать их на элементах И/ИЛИ/НЕ.
Спасибо, попробую так. Позже скину схему.

Андрей Рыжков
02.04.2024, 08:08
74911

Это для тех,кто "зеленее зелёного" На таком ТЗ далеко не уедешь.
Не понятно и то ,что ели это "ворота-жалюзи",то имеются ли концевики хода.
Спасибо, большое.

Андрей Рыжков
02.04.2024, 08:09
Так о какой схеме речь?

Речь о схеме в Owen logic.

In_Da_Cher_A
02.04.2024, 09:24
74911
Это для тех,кто "зеленее зелёного" На таком ТЗ далеко не уедешь.
Не понятно и то ,что ели это "ворота-жалюзи",то имеются ли концевики хода.ну так-то там вообще делать нечего
концевик -
Начинает работу с датчика положения, который находится на воротах.хотя придраться есть к чему

Ворота открываются и включается тепловая завесазавесу включать надо не по факту полного открытия, а по факту Незакрытия и нажатой кнопки Пуск
Вот и всё
лето-Зима влияет только на включение калорифера - просто параллельная ветка включению вентилятора с условием Лето-Зима
вот и всё
нажали Пуск - поехали приводом, Стоп - остановили привод. Концевик - остановили привод
Концевик Нет закрыто - Включили вентилятор, Закрыто - остановили
Зима - включили нагрев
для красоты ещё навтыкать таймеров дополнительной продувки зимой после закрытия, для подогрева помещения и остывания калорифера после отключения нагрева

In_Da_Cher_A
02.04.2024, 09:26
Речь о схеме в Owen logic.так бери и делай
за вас никто думать не будет
бери руками и на листе бумаги рисуй алгоритм. Как делать алгоритм - полно в ютюбе обучающих видео всех видов

АРТ.Кар 64
02.04.2024, 14:14
в вузе дали задание с тепловой завесой,

Конечно ВУЗ на то и ВУЗ,чтобы студент не дремал,но....
Я так и не понял...Зачем тепловую завесу (пусть даже и без подогрева) включать летом ?
Если "препод" увидел такую "штуку" при выезде из подземной парковки-то для удаления выхлопных газов служит общеобменная вентиляция.
И "препод" абсолютно не владеет информацией о том,что при "Пожаре" в подземной стояке ворота-жалюзи должны открыться в автоматическом режиме. При этом вентилятор должен выключиться .Но только после отключения нагрева.
Независимо от времени года.
Так что если студент -"зелёный",то и препод до состояния "в полном соку" пока не дошёл.

бери руками и на листе бумаги рисуй алгоритм

Но всегда помни о тех системах,которые могут быть задействованы при "Пожаре". Ибо портить красоту щита ,врезая свои провода ужасно не хочется.

Dimensy
02.04.2024, 14:40
в вузе дали задание с тепловой завесой,

Конечно ВУЗ на то и ВУЗ,чтобы студент не дремал,но....
Я так и не понял...Зачем тепловую завесу (пусть даже и без подогрева) включать летом ?
Если "препод" увидел такую "штуку" при выезде из подземной парковки-то для удаления выхлопных газов служит общеобменная вентиляция.
И "препод" абсолютно не владеет информацией о том,что при "Пожаре" в подземной стояке ворота-жалюзи должны открыться в автоматическом режиме. При этом вентилятор должен выключиться .Но только после отключения нагрева.
Независимо от времени года.
Так что если студент -"зелёный",то и препод до состояния "в полном соку" пока не дошёл.

Ну, во-первых, это, скорее всего, просто теоретическое задание.
Летом включают завесу, чтобы теплый воздух с улицы отсечь (правда, зачем это в гараже надо, но ладно)
А вот, чего в задании не хватает - это типа нагревателя, электрический он или водяной. Хотя, возможно, студент сам должен выбрать завесу и просто подключить ПРку вместо пульта управления

АРТ.Кар 64
02.04.2024, 14:47
А вот, чего в задании не хватает - это типа нагревателя, электрический он или водяной. Хотя, возможно, студент сам должен выбрать завесу и просто подключить ПРку вместо пульта управления

Согласен с предыдущими словами,только на этом хочу "заострить внимание".
Если тепловая завеса "врезана" в "отопление"-то студенту "опять повезло".
Но тогда бы я (скорее для "выпендрёжа") вставил бы в схему "Начало и конец отопительного сезона".
Хоть время ,конечно и примерное,но может быть "утёр нос преподу".
Это шутка. Я преподов уважаю.

In_Da_Cher_A
02.04.2024, 15:32
Я так и не понял...Зачем тепловую завесу (пусть даже и без подогрева) включать летом ?
Если "препод" увидел такую "штуку" при выезде из подземной парковки-то для удаления выхлопных газов служит общеобменная вентиляция.
И "препод" абсолютно не владеет информацией о том,что при "Пожаре" в подземной стояке ворота-жалюзи должны открыться в автоматическом режиме. При этом вентилятор должен выключиться .Но только после отключения нагрева.
Независимо от времени года.АСТАНАВИТЕСЬ!(С):D


Но всегда помни о тех системах,которые могут быть задействованы при "Пожаре". Ибо портить красоту щита ,врезая свои провода ужасно не хочется.ой всё :D

In_Da_Cher_A
02.04.2024, 15:43
Ну, во-первых, это, скорее всего, просто теоретическое задание.
Летом включают завесу, чтобы теплый воздух с улицы отсечь (правда, зачем это в гараже надо, но ладно)
А вот, чего в задании не хватает - это типа нагревателя, электрический он или водяной. летом включают и для отсечки тёплого воздуха и также от пыли или пуха
а тип калорифера - не принципиально, достаточно включения вентилятора
регулировка температура в водяном - это уже "совсем другая история", которая больше относится к ИТП. Студенту достаточно выключить карлсона, а перетоп снимет регулятор ИТП