PDA

Просмотр полной версии : Настройка ТРМ10 для регулирования температуры бассейна



Антон_Б
29.03.2024, 18:18
Здравствуйте, прошу помощи в настройке ПИД регулятора ТРМ10 для регулирования температуры в бассейне объёмом 3000 л. С заводскими коэффициентыаии точность составляет +-1 град. Возможно ли добиться большей точности? Будет л работать режим авто настройки для такого инерционного объекта?

In_Da_Cher_A
30.03.2024, 11:33
Возможно ли добиться большей точности?так начните сначала с начала - подумайте, чем и с какой точностью вы меряете температуру?
после этого обычно все дальнейшие вопросы и хотелки пропадают