Всем привет!
Вопрос следующий: на объекте установлено 16 датчиков термопреобразователь сопротивления ДТС414-РТ1000.В2.100/0,7, показания датчиков выведены на программируемые реле ПР205. Всего в системе 8 ПРок, то есть про 2 датчика на каждое. Около 6 месяцев датчики показывали корректную температуру, но недавно произошёл такой случай: один из датчиков стал показывать температуру около 75 градусов при реальной 35. Первое что сделали - перезагрузили ПРку - после перезагрузки датчик показал корректную температуру, но в течении 10 минут снова набрал около 70 градусов. В общем мы не стали дальше экспериментировать и заменили его. Но мне стало крайне интересно в чем причина? Я произвел замер сопротивления при температуре 21 градус: по таблице сопротивление датчика должно быть 1 082, однако наш герой выдает сопротивление1 117.
Датчики измеряют температуру в пропарочных камерах, в которые подается пар с температурой в среднем 110-115 градусов. Максимальная возможная температура в камере 70-80 градусов. Цикл пропарки происходит ежедневно, с остальными датчиками пока проблем не было. В чем причина выхода датчика из строя??? Это первое.
Второе: как с этим правильно бороться? В камере стоит два датчика, разница между ними может достигать до 10 градусов - это особенность камеры. Как я это вижу - выдавать аварийный сигнал если разница между датчиками составляет 15-20 градусов, но при этом цикл прерывать нельзя и система должна выбрать на какой датчик ей ориентироваться. Я так понимаю, что, возможно, температура может уйти не только вверх но и в низ. В общем если кто то сталкивался с подобным прошу вашего совета как правильно отработать этот отказ.
В лоджике есть макрос для работы с датчиками PT1000, у него есть аварийный сигнал. Но этот сигнал сработает только если сопротивление датчика выйдет за допустимые границы, в моем же случае ошибки не будет. Коллеги, прошу вашего совета! Всем заранее спасибо.
Вопрос следующий: на объекте установлено 16 датчиков термопреобразователь сопротивления ДТС414-РТ1000.В2.100/0,7, показания датчиков выведены на программируемые реле ПР205. Всего в системе 8 ПРок, то есть про 2 датчика на каждое. Около 6 месяцев датчики показывали корректную температуру, но недавно произошёл такой случай: один из датчиков стал показывать температуру около 75 градусов при реальной 35. Первое что сделали - перезагрузили ПРку - после перезагрузки датчик показал корректную температуру, но в течении 10 минут снова набрал около 70 градусов. В общем мы не стали дальше экспериментировать и заменили его. Но мне стало крайне интересно в чем причина? Я произвел замер сопротивления при температуре 21 градус: по таблице сопротивление датчика должно быть 1 082, однако наш герой выдает сопротивление1 117.
Датчики измеряют температуру в пропарочных камерах, в которые подается пар с температурой в среднем 110-115 градусов. Максимальная возможная температура в камере 70-80 градусов. Цикл пропарки происходит ежедневно, с остальными датчиками пока проблем не было. В чем причина выхода датчика из строя??? Это первое.
Второе: как с этим правильно бороться? В камере стоит два датчика, разница между ними может достигать до 10 градусов - это особенность камеры. Как я это вижу - выдавать аварийный сигнал если разница между датчиками составляет 15-20 градусов, но при этом цикл прерывать нельзя и система должна выбрать на какой датчик ей ориентироваться. Я так понимаю, что, возможно, температура может уйти не только вверх но и в низ. В общем если кто то сталкивался с подобным прошу вашего совета как правильно отработать этот отказ.
В лоджике есть макрос для работы с датчиками PT1000, у него есть аварийный сигнал. Но этот сигнал сработает только если сопротивление датчика выйдет за допустимые границы, в моем же случае ошибки не будет. Коллеги, прошу вашего совета! Всем заранее спасибо.