PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ1 [М01] Одновременное изменение частоты двумя способами.



mkv
28.03.2024, 11:56
Добрый день.
Возникла необходимость одновременного изменения частоты по RS-485 (через SCADA систему) и через панель управления ПЧВ1 [M01].
Приточка стоит удалённо. Хотелось бы управлять одновременно по RS-485, а если находишься в венткамере, то непосредственно через панель управления самого частотника.
Я имею ввиду не внося дополнительных изменений в настройку частотника.
Изменение частоты в отдельности по RS-485 или через панель управления получается.
Но ни как не разберусь с настройками одновременного изменения . Есть ли такая возможность в частотнике. Какие настройки надо сделать?

Тимур Назарбоев
28.03.2024, 16:11
Добрый день.
Возникла необходимость одновременного изменения частоты по RS-485 (через SCADA систему) и через панель управления ПЧВ1 [M01].
Приточка стоит удалённо. Хотелось бы управлять одновременно по RS-485, а если находишься в венткамере, то непосредственно через панель управления самого частотника.
Я имею ввиду не внося дополнительных изменений в настройку частотника.
Изменение частоты в отдельности по RS-485 или через панель управления получается.
Но ни как не разберусь с настройками одновременного изменения . Есть ли такая возможность в частотнике. Какие настройки надо сделать?

Добрый день, можно настроить канал А (параметр F01.02) на управление с ЛПО, а канал В на управление по интерфейсу (параметр F01.04), после чего установить в параметре F05.00 значение 13. При такой схеме необходимо будет подключить на вход Х1 кнопку и тогда, при ее нажатии оператором возле ПЧВ, он сможет управлять частотником с ЛПО.

mkv
28.03.2024, 16:43
Тимур Назарбоев
Большое спасибо! Завтра попробую. Потом напишу результат.

mkv
29.03.2024, 11:58
Тимур Назарбоев
Попробовал сегодня Ваш вариант. Пока перестраиваю частоту по RS-485 всё нормально. Нажимаю кнопку. Частота уходит в значение заданное с ЛПО. Но стоит отпустить кнопку, опять возвращается к значениям, установленным по RS-485. Оно не сохраняется при отпущенной кнопке. Использую клемму Х2, т.к клемма Х1 работает на запуск частотника.
Я пробовал чисто через MasterOPC Universal Modbus Server. Надо будет как то в SCADA сделать так, что бы задатчик частоты в SCADA видел обратную связь с адресом ((8448) 0х2100) который показывает заданное значение. Может получится. Надо пробовать.

По самые по...
29.03.2024, 21:23
Добрый день.
Возникла необходимость одновременного изменения частоты по RS-485 (через SCADA систему) и через панель управления ПЧВ1 [M01].
Приточка стоит удалённо. Хотелось бы управлять одновременно по RS-485, а если находишься в венткамере, то непосредственно через панель управления самого частотника.
Я имею ввиду не внося дополнительных изменений в настройку частотника.
Изменение частоты в отдельности по RS-485 или через панель управления получается.
Но ни как не разберусь с настройками одновременного изменения . Есть ли такая возможность в частотнике. Какие настройки надо сделать?

Попробуйте так:
Для управления частотой с панели управления частотника, необходимо задействовать канал В, запрограммировав свободный дискретный вход на переключение с канала А на канал В - F05.xx=13.
Установить F01.06=1 - значение опорной частоты в канале В берется из канала А и принимается за 100%.
Для изменения частоты использовать дискретное изменение частоты сигналами с кнопок "Больше"(F05.xx=10) и "Меньше"(F05.xx=11), подключенных на свободные дискретные входы. Дискрета изменения устанавливается параметром F01.14.

Сигнал "Меньше" точно должен уменьшать опорную частоту. А вот сигнал "Больше" надо проверить на предмет возможности увеличения опорной частоты больше 100%.

При переходе с канала В обратно на канал А, восстановиться значение частоты, выдаваемое по RS-485.

mkv
30.03.2024, 13:30
По самые по... По самые по... вне форума
Спасибо. В понедельник на работе буду пробовть!
В основном подстраиваем частоту через SCADA по RS-485. Но бывает, находяссь в венткамере тоже иногда приходится подстроить частоту. Пришли новые приточки на контроллерах Zentec. А схема собрана так, что управления частотником через контроллер нет (используется только вход х1 для запуска). Вот и приходится что-то придумывать.

При переходе с канала В обратно на канал А,восстановиться значение частоты, выдаваемое по RS-485.

Мне не надо, что бы значение восстанавливалось. Мне надо так: По RS-485 (из кабинета)установлена частота 45Гц. Зайдя в венткамеру, я меняю её через панель частотника на 50Гц и сохраняю. Прихожу в кабинет. По RS-485 я вижу, что частота стала 50Гц. Если надо, здесь же (в кабинете) я могу её немного уменьшить (или увеличить). Мне не нужен приоритет. Т.е. при записи через панель эта же частота сохранялясь (перезаписывалась) и в RS-485 и наоборот, при записи через RS-485 эта частота сохранялась (перезаписывалась)и в панели. Скорее всего надо будет думать, как это сделать программно, через SCADA систему. Надо будет использовать обратную связь. В частотнике есть адрес для заданной частоты. Через него как то перезаписывать задание.