Вход

Просмотр полной версии : СП300 - создание энергонезависмого журнала событий



parovoZZ
27.03.2024, 15:31
Всем привет!
На сабже создаю элемент Историческая таблица. В той таблице создаю два события: первое событие, когда бит в 1, второе событие, когда этот же бит в 0. Запись событий в регистры PFW.
При смене значения бита с 0 в 1 и наоборот наблюдаю оба события в таблице. Обесточиваю панель. При следующем включении в таблице какая-то билиберда: время по нулям, события, когда бит в 0, превращаются в те, которые были бы при 1. Мало того, когда приходит новое событие, все старые затираются новым. Как это всё понимать?
И ещё: что за окно с просьбой настроить шрифт, когда закрываю окно настроек Исторической таблицы? Где, какой шрифт надо настроить?

petera
27.03.2024, 15:36
Всем привет!
На сабже создаю элемент Историческая таблица. В той таблице создаю два события: первое событие, когда бит в 1, второе событие, когда этот же бит в 0. Запись событий в регистры PFW.
При смене значения бита с 0 в 1 и наоборот наблюдаю оба события в таблице. Обесточиваю панель. При следующем включении в таблице какая-то билиберда: время по нулям, события, когда бит в 0, превращаются в те, которые были бы при 1. Мало того, когда приходит новое событие, все старые затираются новым. Как это всё понимать?
И ещё: что за окно с просьбой настроить шрифт, когда закрываю окно настроек Исторической таблицы? Где, какой шрифт надо настроить?

Настройки таблицы покажи. Куда хранилище расположил. В автообласти? и точно в PSW?
Сколько записей в настройках?

kondor3000
27.03.2024, 15:38
Всем привет!
На сабже создаю элемент Историческая таблица. В той таблице создаю два события: первое событие, когда бит в 1, второе событие, когда этот же бит в 0. Запись событий в регистры PFW.
При смене значения бита с 0 в 1 и наоборот наблюдаю оба события в таблице. Обесточиваю панель. При следующем включении в таблице какая-то билиберда: время по нулям, события, когда бит в 0, превращаются в те, которые были бы при 1. Мало того, когда приходит новое событие, все старые затираются новым. Как это всё понимать?
И ещё: что за окно с просьбой настроить шрифт, когда закрываю окно настроек Исторической таблицы? Где, какой шрифт надо настроить?

Скачайте пример работа с таблицами и посмотрите настройки Исторической таблицы https://owen.ru/product/sp3xx/software

parovoZZ
27.03.2024, 15:44
74763

74764

74765

74766

petera
27.03.2024, 20:08
74763

74764

74765

74766

Судя по картинке, Вы отключили "показывать год". А при такой конфигурации в Овеновском шаблоне исторической таблицы есть глюк - работать не будет

ЗЫ,
У меня, в моем шаблоне, работает и с годом и без...

parovoZZ
27.03.2024, 20:15
Шаблон, поди, секретный?

petera
27.03.2024, 20:36
Шаблон, поди, секретный?

с чего бы?

petera
27.03.2024, 20:41
Вот два файла, которые используются в качестве шаблона для исторической таблицы
74780
и ссылка на мой шаблон
https://yadi.sk/d/GkMFnk4SZxn5tg

parovoZZ
28.03.2024, 10:45
А из EXCEL как данные занести? Просто у меня 200+ событий и всё это писать руками...брррр

petera
28.03.2024, 11:31
А из EXCEL как данные занести? Просто у меня 200+ событий и всё это писать руками...брррр

В конфигураторе версии 2.D3k - никак. ОВЕН остался на этой версии.
Нужна версия не ниже 2.D3n.
74787

Тогда будет можно импорт сделать
74788

вуаля
74789

А в версии 2.D3o (последняя из серии 2.D)
74790

74791

есть и импорт и экспорт
74792

parovoZZ
28.03.2024, 13:32
И где ж взять 2.D3? На сайте только 2.E. Но в ней мой проект падает. Да я и не знаю, какую панель там выбрать.

petera
28.03.2024, 13:37
И где ж взять 2.D3? На сайте только 2.E. Но в ней мой проект падает. Да я и не знаю, какую панель там выбрать.
74806

В секции TG60 только не V2.E
74807
СП307 == TG765(S)-MT/UT/ET/XT/NT
СП310 == TGA62-MT/UT/ET/NT(N)
СП315 == TGC65-MT/UT/ET

ЗЫ.
3n тута (http://owen.sv19.com/?dwn/AwwSBwEAFVEcPRpNWhohBQpNGllGV0safRp4OiopG04DBg==)

parovoZZ
28.03.2024, 16:00
у меня встала вот такая версия
74814

petera
28.03.2024, 18:29
у меня встала вот такая версия
74814

Я имел ввиду - 2.D3N тута (http://owen.sv19.com/?dwn/AwwSBwEAFVEcPRpNWhohBQpNGllGV0safRp4OiopG04DBg==)

parovoZZ
29.03.2024, 16:31
Судя по картинке, Вы отключили "показывать год". А при такой конфигурации в Овеновском шаблоне исторической таблицы есть глюк - работать не будет


Включил год - ничего не поменялось.

kondor3000
29.03.2024, 18:27
Включил год - ничего не поменялось.

Сколько надо времени, скачать пример и запустить, не больше минуты 74844
Моя ссылка третий день в теме у вас лежит.

parovoZZ
04.04.2024, 13:04
Странно... Скачал этот пример. Он работает. Настройки ровно такие же, как и у меня. Скопировал из примера к себе в проект - и всё заработало... Чудеса...

parovoZZ
04.04.2024, 13:47
Я имел ввиду - 2.D3N [/URL]

У меня оно проект открывает, но очень криво и при попытке сменить настройки программа выгружается.
Отсюда вопрос: в ней создать проект и потом залить в овен (но как тогда проект передавать заказчику?).
Ну или набить таблицу, а потом её скопипастить в проект с овеном?

petera
04.04.2024, 14:58
У меня оно проект открывает, но очень криво и при попытке сменить настройки программа выгружается.
Отсюда вопрос: в ней создать проект и потом залить в овен (но как тогда проект передавать заказчику?).
Ну или набить таблицу, а потом её скопипастить в проект с овеном?
Если отдавать заказчику, то
1. Запускаем конфигуратор ОВЕН.
2. Создаем в нем историческую таблицу
74966
я люблю без столбца квитирования
74967
3. Запускаем 2.D3N
4.Создаем пустой проект
74968 74969
5. копипастим в него таблицу из овен конфигуратора
74970

6. теперь в блокноте создаем файл сообщений, сохраняем с расширением csv
Например
74971
Формат текста

PLC.1.0x[0],Перезагрузка!!!,Up Edge
PLC.1.0x[1],Авария 1,Down Edge
PLC.1.0x[2],Авария 2,Up Edge
Получим при импорте
74972

Формат текста

LOCAL.0.PSW[513].0,РГЭ№1. Нажата кнопка аварийного стопа,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].1,РГЭ№1. Неисправность питания,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].2,РГЭ№1. Превышение тока двигателя,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].3,РГЭ№1. Ток холостого хода ниже заданного,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].4,РГЭ№1. Затопление,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].5,РГЭ№1. Опасный уровень,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].8,РГЭ№1. Обрыв датчика уровня,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].9,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика уровня,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].11,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика тока,Up Edge
LOCAL.0.PSW[513].0,РГЭ№1. Кнопка аварийного стопа отжата,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].1,РГЭ№1. Питание в норме,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].2,РГЭ№1. Ток в норме,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].3,РГЭ№1. Ток в норме,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].4,РГЭ№1. Уровень ниже затопления,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].8,РГЭ№1. Обрыв датчика уровня устранен,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].9,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика уровня устранено,Down Edge
LOCAL.0.PSW[513].11,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика тока устранено,Down Edge
LOCAL.0.PSW[613].0,РГЭ№2. Нажата кнопка аварийного стопа,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].1,РГЭ№2. Неисправность питания,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].2,РГЭ№2. Превышение тока двигателя,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].3,РГЭ№2. Ток холостого хода ниже заданного,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].4,РГЭ№2. Затопление,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].5,РГЭ№2. Опасный уровень,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].8,РГЭ№2. Обрыв датчика уровня,Up Edge
LOCAL.0.PSW[613].9,РГЭ№2. Короткое замыкание датчика уровня,Up Edge

Получим при импорте
74973

8. Делаем копи полученной таблицы в 2.D3N
а затем пасте ее в конфигуратор ОВЕН

petera
04.04.2024, 15:08
У меня оно проект открывает, но очень криво и при попытке сменить настройки программа выгружается.
.
После открытия проекта нужно зайти в File ->Setting ->Panel и выбрать тип панели, т.к. там будет пусто!
СП307 == TG765(S)-MT/UT/ET/XT/NT
СП310 == TGA62-MT/UT/ET/NT(N)
СП315 == TGC65-MT/UT/ET
После этого уже можно полноценно редактировать
ЗЫ.
Заливать в панель тоже можно без проблем, если с типом не ошиблись