Просмотр полной версии : МВ110-8А Hw v2.0 юстировка датчика положения
fatlortroll
27.03.2024, 15:09
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, требуется ли для МВ110-8А обновлённой версии выполнять юстировку входов при работе с резистивными датчиками задвижки?
Для старых приборов в руководстве по эксплуатации (РЭ) был пункт 9.2 "Юстировка", в РЭ для обновлённых приборов такого пункта нет.
Тимур Назарбоев
28.03.2024, 14:45
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, требуется ли для МВ110-8А обновлённой версии выполнять юстировку входов при работе с резистивными датчиками задвижки?
Для старых приборов в руководстве по эксплуатации (РЭ) был пункт 9.2 "Юстировка", в РЭ для обновлённых приборов такого пункта нет.
Добрый день, в МВ110-8А H/W v2.0 выполнять юстировку входов не требуется.
Прибор способен обрабатывает датчики резистивного типа с сопротивлением от 25 до 900 Ом или от 25 до 2000 Ом.
fatlortroll
28.03.2024, 14:57
Спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста, по ещё одному вопросу: как 8А hw2.0 будет обрабатывать резистор сопротивлением 1 кОм при включенном режиме 25 - 2000 Ом ?
В старых 8А после юстировки подобной конфигурации сопротивление 1 кОм распознавалось, как 100 единиц.
Мастеренко Иван
28.03.2024, 16:45
Резистивный сигнал масштабируется с помощью параметров AIN.L и AIN.H.