Просмотр полной версии : МВ110-24.8АC
Newcomer
27.03.2024, 12:19
Добрый день
Какой конфигуратор, старый или новый, надо использовать для модуля МВ110-24.8АC ?
Добрый день
Какой конфигуратор, старый или новый, надо использовать для модуля МВ110-24.8АC ?
На новых должна быть наклейка с предупреждением спереди, а в обозначении присутствовать пометка "H/W v.2.0"
Newcomer
27.03.2024, 13:30
Вход модуля настроен как 4...20 мА. Нижний предел - 0, Верхний предел - 200. Ток в линии 9,15 мА. При таком токе должно быть где-то 90. Конфигуратор читает из модуля где-то 20. В чем может быть причина ?
kondor3000
27.03.2024, 13:41
Вход модуля настроен как 4...20 мА. Нижний предел - 0, Верхний предел - 200. Ток в линии 9,15 мА. При таком токе должно быть где-то 90. Конфигуратор читает из модуля где-то 20. В чем может быть причина ?
При 9,15 мА должно быть 64,37, при пределах 0-200, вы либо не правильно подключили, либо не правильно настроили.
Выкладывайте скрины из конфигуратора и схему подключения.
Newcomer
27.03.2024, 13:58
При 9,15 мА должно быть 64,37, при пределах 0-200, вы либо не правильно подключили, либо не правильно настроили.
Выкладывайте скрины из конфигуратора и схему подключения.
Преобразователь сигнала тензодатчика выдавал в линию заниженный ток. Сделали калибровку и все нормализовалось.