Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста по выбору оборудования для чистой комнаты.
По проекту разработчика у нас должен быть ПЛК от Segnetics модели SMH4 + модули FMR и MRL к нему.
Для реализации проекта хочу использовать продукцию ОВЕН.
1. ПЛК
Думаю взять СПК110 (https://owen.ru/product/spk1xx)
Для дублирования информации с СПК100 планирую взять два ВП110 (https://owen.ru/product/vp110). Если я правильно понял, то в панели оператора достаточно указать адрес страницы СПК, никаких дополнительных действий больше не требуется.
2. Для управления моторами приточной и вытяжной вентиляции планирую взять ПЧВ1 [М01] преобразователи частоты (https://owen.ru/product/pchv_m01).
+МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания уставки 0-10В
+МУ110 модули дискретного вывода (DO) (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для запуска/остановки
+МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485/specifications) для выходного сигнала 0-10В
3. Для управления парогенератором планирую взять модули Мх110
МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485/specifications) для выходного сигнала 0-10В
МУ110 модули дискретного вывода (DO) (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для запуска/остановки парогенератора
МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания уставки парогенератору 0-10В
4. Комперессорно-конденсационные блоки
В проекте нет указаний, косвенно определил что это может быть бренд MDV. Ему нужно:
МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485/specifications) для выходного сигнала 0-10В
МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания уставки парогенератору 0-10В
МВ110 модули дискретного ввода (DI) МВ110-224.16Д (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_s_interfejsom_rs_485) "сухой контакт" для запуска/остановки
5. Управление электронагревателями
Думаю взять например ТРМ-1М-30-RS485 от Меандр (https://www.meandr.ru/tiristornyj-regulyator-moshhnosti-trm1).Ему нужно:
МВ110 модули дискретного ввода (DI) МВ110-224.16Д (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_s_interfejsom_rs_485) "сухой контакт" для запуска/остановки
МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания уставки парогенератору 0-10В
Либо HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02] твердотельные реле для регулирования напряжения (https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la) Серия HD-xx22.10U [M02]
+ МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания нагрузки 0-10В
6. Контроль загрязнения фильтров и работы вентиляторов
РД30 реле перепада давления воздуха (https://owen.ru/product/rd30_rele_perepada_davleniya_vozduha)
+МВ110 модули дискретного ввода (DI) МВ110-224.16Д (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_s_interfejsom_rs_485) "сухой контакт" для проверки замыкания реле (поправьте если ошибаюсь)
7. Контроль наружной температуры воздуха
Датчики температуры для измерения температуры воздуха ДТС125Л (https://owen.ru/product/termopreobrazovatel_soprotivleniya_dlya_izmereniya _temperaturi_vozduha_datchik_temperaturi_vozduha)
+ МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485) для подключения
8. Контроль температуры и влажности
ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха (https://owen.ru/product/pvt100) Модель ПВТ100-К
+ МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485) для подключения
9.Преобразователь дифференциального давления
ПРОМА-ИДМ-016 (https://www.promav.ru/catalog/pribory-dlya-izmereniya-davleniya/datchiki-i-izmeriteli-davleniya/proma-idm-016/)(есть 4-20мА + RS485)
либо
ПД150 электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер для котельных установок и систем вентиляции (https://owen.ru/product/tyagonaporomer_tyagomer_perepadomer_PD150_dlya_ven tsistem_kotelnyh) (4-20мА либо RS485)
+ МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485) для подключения
10. Приводы заслонок
Lufberg DA03S24P (https://www.airpromvent.ru/shop/Elektroprivody_dlya_klapanov/Elektroprivod_s_pruzhinnym_vozvratom_Lufberg_DA03S 24P.html?utm_term=550508&utm_source=retailrocket) уже куплены
+ МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания положения 0-10В
+МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485/specifications) для выходного сигнала 0-10В
Для меня это первый крупный проект, до него была только автоматизация лабораторной ректификации на СПК107, собирал из того что было заказано.
Вопросы:
1.Судя по схеме подключений с проекта разработчика - управление и сбор данных идет по "аналогу" 4-20мА и 0-10В. Для меня не понятно, почему не использовать управление и считывание по RS485 с устройств у которых есть Modbus RTU(те же частотники, регуляторы мощности, датчик влажности и температуры воздуха... ? Может стоит пересмотреть подборку оборудования?
2.Нужно ли программируемое реле например ПР102 (https://owen.ru/product/pr102) или можно обойтись модулями ввода/вывода Мх110? На многих примерах из каталога как раз используют программируемое реле.
3. В каком исполнении стоит выбрать модули Мх110 под 220В или 24В?
4. Какие блоки питания следует выбрать?
5. Нужна ли какая сетевая защита?
6. Нужен ли ИБП?
По проекту разработчика у нас должен быть ПЛК от Segnetics модели SMH4 + модули FMR и MRL к нему.
Для реализации проекта хочу использовать продукцию ОВЕН.
1. ПЛК
Думаю взять СПК110 (https://owen.ru/product/spk1xx)
Для дублирования информации с СПК100 планирую взять два ВП110 (https://owen.ru/product/vp110). Если я правильно понял, то в панели оператора достаточно указать адрес страницы СПК, никаких дополнительных действий больше не требуется.
2. Для управления моторами приточной и вытяжной вентиляции планирую взять ПЧВ1 [М01] преобразователи частоты (https://owen.ru/product/pchv_m01).
+МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания уставки 0-10В
+МУ110 модули дискретного вывода (DO) (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для запуска/остановки
+МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485/specifications) для выходного сигнала 0-10В
3. Для управления парогенератором планирую взять модули Мх110
МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485/specifications) для выходного сигнала 0-10В
МУ110 модули дискретного вывода (DO) (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для запуска/остановки парогенератора
МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания уставки парогенератору 0-10В
4. Комперессорно-конденсационные блоки
В проекте нет указаний, косвенно определил что это может быть бренд MDV. Ему нужно:
МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485/specifications) для выходного сигнала 0-10В
МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания уставки парогенератору 0-10В
МВ110 модули дискретного ввода (DI) МВ110-224.16Д (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_s_interfejsom_rs_485) "сухой контакт" для запуска/остановки
5. Управление электронагревателями
Думаю взять например ТРМ-1М-30-RS485 от Меандр (https://www.meandr.ru/tiristornyj-regulyator-moshhnosti-trm1).Ему нужно:
МВ110 модули дискретного ввода (DI) МВ110-224.16Д (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_s_interfejsom_rs_485) "сухой контакт" для запуска/остановки
МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания уставки парогенератору 0-10В
Либо HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02] твердотельные реле для регулирования напряжения (https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la) Серия HD-xx22.10U [M02]
+ МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания нагрузки 0-10В
6. Контроль загрязнения фильтров и работы вентиляторов
РД30 реле перепада давления воздуха (https://owen.ru/product/rd30_rele_perepada_davleniya_vozduha)
+МВ110 модули дискретного ввода (DI) МВ110-224.16Д (https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_s_interfejsom_rs_485) "сухой контакт" для проверки замыкания реле (поправьте если ошибаюсь)
7. Контроль наружной температуры воздуха
Датчики температуры для измерения температуры воздуха ДТС125Л (https://owen.ru/product/termopreobrazovatel_soprotivleniya_dlya_izmereniya _temperaturi_vozduha_datchik_temperaturi_vozduha)
+ МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485) для подключения
8. Контроль температуры и влажности
ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха (https://owen.ru/product/pvt100) Модель ПВТ100-К
+ МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485) для подключения
9.Преобразователь дифференциального давления
ПРОМА-ИДМ-016 (https://www.promav.ru/catalog/pribory-dlya-izmereniya-davleniya/datchiki-i-izmeriteli-davleniya/proma-idm-016/)(есть 4-20мА + RS485)
либо
ПД150 электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер для котельных установок и систем вентиляции (https://owen.ru/product/tyagonaporomer_tyagomer_perepadomer_PD150_dlya_ven tsistem_kotelnyh) (4-20мА либо RS485)
+ МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485) для подключения
10. Приводы заслонок
Lufberg DA03S24P (https://www.airpromvent.ru/shop/Elektroprivody_dlya_klapanov/Elektroprivod_s_pruzhinnym_vozvratom_Lufberg_DA03S 24P.html?utm_term=550508&utm_source=retailrocket) уже куплены
+ МУ110 модули аналогового вывода (AO) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485) для задания положения 0-10В
+МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485/specifications) для выходного сигнала 0-10В
Для меня это первый крупный проект, до него была только автоматизация лабораторной ректификации на СПК107, собирал из того что было заказано.
Вопросы:
1.Судя по схеме подключений с проекта разработчика - управление и сбор данных идет по "аналогу" 4-20мА и 0-10В. Для меня не понятно, почему не использовать управление и считывание по RS485 с устройств у которых есть Modbus RTU(те же частотники, регуляторы мощности, датчик влажности и температуры воздуха... ? Может стоит пересмотреть подборку оборудования?
2.Нужно ли программируемое реле например ПР102 (https://owen.ru/product/pr102) или можно обойтись модулями ввода/вывода Мх110? На многих примерах из каталога как раз используют программируемое реле.
3. В каком исполнении стоит выбрать модули Мх110 под 220В или 24В?
4. Какие блоки питания следует выбрать?
5. Нужна ли какая сетевая защита?
6. Нужен ли ИБП?