sadux
24.03.2024, 21:13
Добрый день! Необходимо вести подсчет импульсов с индуктивного датчика LA30M-55. 15P1.U1. K в ПР100. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант организовать это? СИ20?

МихаилГл
25.03.2024, 05:58
Программный или схемный?
Программно - используйте это:
74666

Dimensy
25.03.2024, 07:48
Максимальная частота импульсов?

EFrol
25.03.2024, 08:00
Максимальная частота импульсов?

https://owen.ru/downloads/re_pr100.pdf

sadux
25.03.2024, 15:42
Программный или схемный?
Программно - используйте это:
74666
Да, программно понимаю, какой счетчки использовать. Интересует вопрос, как на вход ПР100 подавать дискретные сигналы с индуктивного датчика и вести подсчет

МихаилГл
25.03.2024, 15:56
Да, программно понимаю, какой счетчки использовать. Интересует вопрос, как на вход ПР100 подавать дискретные сигналы с индуктивного датчика и вести подсчет

Как же всё.........
Ладно, не будем о грустном. Открываешь руководство по эксплуатации обоих устройств и внимательно читаешь и изучаешь схемы подключения.

Dimensy
25.03.2024, 16:34
Да, программно понимаю, какой счетчки использовать. Интересует вопрос, как на вход ПР100 подавать дискретные сигналы с индуктивного датчика и вести подсчет

А. что вы будете считать?
Б. какая максимальная частота импульсов ожидается?

Сергей0308
25.03.2024, 16:37
Индуктивный датчик с выходным транзистором структуры p-n-p Вы же не просто так взяли?

АРТ.Кар 64
25.03.2024, 18:43
10…30 VDC NPN 3-проводная NO 15 мм 150 Гц LA30M-55.15N1.U

Если не ошибаюсь,но они n-p-n
А для ПР 100 что-то вроде бы схемы подключения оных датчиков "на дискрет" я не обнаружил.

Сергей0308
25.03.2024, 20:11
10…30 VDC NPN 3-проводная NO 15 мм 150 Гц LA30M-55.15N1.U

Если не ошибаюсь,но они n-p-n
А для ПР 100 что-то вроде бы схемы подключения оных датчиков "на дискрет" я не обнаружил.

Датчики бывают разные, даже в нашей галактике, не говоря уже про соседние, но, мне кажется, надо рассматривать тот, что у ТС, тем более он сделал правильный выбор, в смысле структуры выходного транзистора:

74703

sadux
06.04.2024, 21:29
Я ни разу не электрик. У меня задача - разработать софт и оперирую пока только Дискретными сигналами. Тем не менее хочу понимать, как можно вести подсчет испульсов в ПР100. Обязательно ли использовать дискретный вход или можно завернуть это все через аналог?

sadux
06.04.2024, 21:30
Индуктивный датчик с выходным транзистором структуры p-n-p Вы же не просто так взяли?

Этот датчик мне закинули в ТЗ. В итоге его можно прикрутить к ПР100 как-то для подсчета импульсов?

EFrol
06.04.2024, 21:38
75008
Страница 25 иструкции https://owen.ru/downloads/re_pr100.pdf

sadux
06.04.2024, 21:43
Отлично, спасибо большое! Теперь вопросов нет=)