Добрый день! Необходимо вести подсчет импульсов с индуктивного датчика LA30M-55. 15P1.U1. K в ПР100. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант организовать это? СИ20?
МихаилГл
25.03.2024, 05:58
Программный или схемный?
Программно - используйте это:
74666
Максимальная частота импульсов?
Максимальная частота импульсов?
https://owen.ru/downloads/re_pr100.pdf
Программный или схемный?
Программно - используйте это:
74666
Да, программно понимаю, какой счетчки использовать. Интересует вопрос, как на вход ПР100 подавать дискретные сигналы с индуктивного датчика и вести подсчет
МихаилГл
25.03.2024, 15:56
Да, программно понимаю, какой счетчки использовать. Интересует вопрос, как на вход ПР100 подавать дискретные сигналы с индуктивного датчика и вести подсчет
Как же всё.........
Ладно, не будем о грустном. Открываешь руководство по эксплуатации обоих устройств и внимательно читаешь и изучаешь схемы подключения.
Да, программно понимаю, какой счетчки использовать. Интересует вопрос, как на вход ПР100 подавать дискретные сигналы с индуктивного датчика и вести подсчет
А. что вы будете считать?
Б. какая максимальная частота импульсов ожидается?
Сергей0308
25.03.2024, 16:37
Индуктивный датчик с выходным транзистором структуры p-n-p Вы же не просто так взяли?
АРТ.Кар 64
25.03.2024, 18:43
10…30 VDC NPN 3-проводная NO 15 мм 150 Гц LA30M-55.15N1.U
Если не ошибаюсь,но они n-p-n
А для ПР 100 что-то вроде бы схемы подключения оных датчиков "на дискрет" я не обнаружил.
Сергей0308
25.03.2024, 20:11
10…30 VDC NPN 3-проводная NO 15 мм 150 Гц LA30M-55.15N1.U
Если не ошибаюсь,но они n-p-n
А для ПР 100 что-то вроде бы схемы подключения оных датчиков "на дискрет" я не обнаружил.
Датчики бывают разные, даже в нашей галактике, не говоря уже про соседние, но, мне кажется, надо рассматривать тот, что у ТС, тем более он сделал правильный выбор, в смысле структуры выходного транзистора:
74703
Я ни разу не электрик. У меня задача - разработать софт и оперирую пока только Дискретными сигналами. Тем не менее хочу понимать, как можно вести подсчет испульсов в ПР100. Обязательно ли использовать дискретный вход или можно завернуть это все через аналог?
Индуктивный датчик с выходным транзистором структуры p-n-p Вы же не просто так взяли?
Этот датчик мне закинули в ТЗ. В итоге его можно прикрутить к ПР100 как-то для подсчета импульсов?
75008
Страница 25 иструкции https://owen.ru/downloads/re_pr100.pdf
Отлично, спасибо большое! Теперь вопросов нет=)