PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 10 регистры модбас



In_Da_Cher_A
24.03.2024, 13:04
привет
нужно считать с ТРМ10 текущую температуру среды
полез в документацию
читаю "ТРМ10–У2 Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный Регистры Modbus"

Таблица 2 - Общие регистры оперативного обмена
измеренная величина на входе 1 (после функции) - адрес 1009 (НЕХ) Флоат32
74656
вообще-то других входов как бы там нет, но ладно, пусть так
читаю дальше документ
Таблица 3 - Регистры обмена по протоколу Modbus

Измеренная величина на входе (КАКОМ?) (после функции) - адрес 0000 (НЕХ) Флоат 32
Входная величина на входе (КАКОМ?) (до функции) 0002 R FLOAT32
74655
вот тепрь не могу понять - 1009 и 0000 - это одно и тоже или нет?
кто работал с этой железякой, можете сказать, чего программёры ОВЕНа там сделали и по каком адресу?
откуда мне читать входной аналог - с 0 или с 1009 адреса и что там за ФУНКЦИЯ и нужна она мне или нет

на руках железки нет и не скоро будет
но хотелось бы не заниматься бета-тестированием на месте установки

Тимур Назарбоев
25.03.2024, 09:57
привет
нужно считать с ТРМ10 текущую температуру среды
полез в документацию
читаю "ТРМ10–У2 Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный Регистры Modbus"

74656
вообще-то других входов как бы там нет, но ладно, пусть так
читаю дальше документ
Таблица 3 - Регистры обмена по протоколу Modbus

74655
вот тепрь не могу понять - 1009 и 0000 - это одно и тоже или нет?
кто работал с этой железякой, можете сказать, чего программёры ОВЕНа там сделали и по каком адресу?
откуда мне читать входной аналог - с 0 или с 1009 адреса и что там за ФУНКЦИЯ и нужна она мне или нет

на руках железки нет и не скоро будет
но хотелось бы не заниматься бета-тестированием на месте установки

Добрый день, да - регистры 0 и 1009 это одно и то же, просто 1009 адрес регистра относится к группе оперативных параметров.
1. Входная величина на входе до функции - это измеренное значение датчика на 1 входе.
2. Сама функция располагается в регистре 000D (hex) , а именно, можно включить функцию вычисления квадратного корня, задав значение "1" в данный регистр.
3. Измеренная величина на 1 входе после функции является уже преобразованным значением после вычисления кв.корня.