Просмотр полной версии : МВ110-16ДН потеря связи



Виктор_65
23.03.2024, 22:42
Такой день, что не найдёшь слов как обратиться, извините...
Вчера на одном объекте МВ110-16ДН потерял связь с контроллером. Котельная работает, но нет оповещения о аварийных ситуациях.
Заменил прибор, на участке пытался установить связь со сбойным прибором, безрезультатно. Лет 10 назад был такой случай, помогли парни с Овен по удалёнке.
Прибор 2013 г выпуск. Так понимаю, что без установки связи не смогу перепрошить. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите. В новой серии данных приборов, судя по описанию,
эту операцию можно провести. Поделитесь пожалуйста, кто в теме.
С уважением ко всем участникам форума, Виктор.

In_Da_Cher_A
24.03.2024, 08:25
Виктор, ничего непонятно - что и как вы делали и с каким модулем и что собираетесь делать

Заменил прибор, на участке пытался установить связь со сбойным приборомвы поставили новый модуль? новый - это НОВЫЙ, который вы только что купили или новый старый модуль? на "новом" модуле есть наклейка с предупреждением ? вы пытались реанимировать старый модуль?
что вообще вы делали? вот поэтапно напишите
что значит "не могу установить связь" - через конфигуратор или через КДС?

что без установки связи не смогу перепрошитьзачем его перепрошивать? какие есть для этого основания?

Виктор_65
24.03.2024, 13:33
Спасибо за вопрос. Я наверное всё сумбурно описал. МВ110-16ДН был заменён на такой же, с прописанным адресом. Похоже не угдал, завтра буду переделывать.
Снятый модуль привёз на участок, подключил к ПК и через программу М110 Овен конфигуратор, попытался установить связь на заводских настройках (J2). Связь не устанавливается.
Так понимаю что и не поможет J3 для обновления встроенной программы. Все приборы Овен на объектах выпуск до 2022 года.
Завтра на работе попробую через АС-3 подключить, но мало надежды. Читал мануал новых H/W v2/

In_Da_Cher_A
24.03.2024, 14:00
Снятый модуль привёз на участок, подключил к ПК и через программу М110 Овен конфигуратор, попытался установить связь на заводских настройках (J2). Связь не устанавливается.а светодиод Авария на штатном месте горел в работе? и через конфигуратор также не виден по рабочему адресу?

Все приборы Овен на объектах выпуск до 2022 года.ну тогда должно нормально работать. Приколы пошли после перехода на санкционное железо в Хардваре 2.0

МВ110-16ДН был заменён на такой же, с прописанным адресом.так новый "старый" тоже не заработал?

kondor3000
24.03.2024, 14:04
Спасибо за вопрос. Я наверное всё сумбурно описал. МВ110-16ДН был заменён на такой же, с прописанным адресом. Похоже не угдал, завтра буду переделывать.
Снятый модуль привёз на участок, подключил к ПК и через программу М110 Овен конфигуратор, попытался установить связь на заводских настройках (J2). Связь не устанавливается.
Так понимаю что и не поможет J3 для обновления встроенной программы. Все приборы Овен на объектах выпуск до 2022 года.
Завтра на работе попробую через АС-3 подключить, но мало надежды. Читал мануал новых H/W v2/

Если новый модуль H/W v2, то он поддерживает не все функции опроса как на старом, а конкретно функцию 0х0F.
Если у вас в программе использована эта функция, то придётся переписывать программу. Если использована 0х06 или 0х10, то вам повезло, просто настроить модуль.

Виктор_65
24.03.2024, 14:45
Приборы все ранних выпусков. Индикатор "Авария" не светился. RS485 не активен. На панели оператора "Авария дискретного модуля 1", это на объекте.
Не удалось загрузить фото, сейчас уменьшу объём

Виктор_65
24.03.2024, 14:50
74657 на панели сообщение

kondor3000
24.03.2024, 15:27
74657 на панели сообщение

Фото не загрузилось, и прочитайте сообщение выше.

In_Da_Cher_A
24.03.2024, 15:42
да фото с панели не нужно, кто там и что нарисовал - это к делу не имеет отношения
если оба модуля старого исполнения, и второй "новый" модуль виден к конфигураторе и у него выставлен адрес и прочие сетевые настройки в соответствии с проектом (кто кстати его опрашивает?панель или ПЛК) и вы точно знаете, что эти настройки правильные, и вы, выставляя настройки перезапустили модуль с проектными настройками по питанию, то похоже проблема в проводах.

Виктор_65
24.03.2024, 16:17
Работает ПЛК110-60+2 шт МВА110-8А+ МВА110-16ДН. Адреса - 16, 17 и 18. Запасные модули с такими адресами. В этот раз похоже адреса наоборот. Завтра поеду с ноут. Провода линии связи в порядке, три прибора идут шлейфом. 8А в работе, температуры все есть. Котельная работает. Завтра с утра уеду, по приезду отпишусь.

Виктор_65
25.03.2024, 07:50
74667
Вот такая ситуация была с прибором в феврале 2019 г. Похоже сейчас такая же ситуация. Кто сталкивался с такой проблемой?
И ещё вопрос, кто пользуется джампером J1 для защиты от записи? Есть в этом смысл?

Виктор_65
26.03.2024, 12:54
Сегодня закончил работы, задержка была из-за пусковых конденсаторов вентиляторов в горелках. Потеря ёмкости 20-и кратная. Модуль МВ110-16ДН заработал, ошибка в протоколе была. Со снятым связи нет, бп и входа исправны. Как его открыть? Буду звонить в сервис.

Сергей0308
26.03.2024, 13:02
Сегодня закончил работы, задержка была из-за пусковых конденсаторов вентиляторов в горелках. Потеря ёмкости 20-и кратная. Модуль МВ110-16ДН заработал, ошибка в протоколе была. Со снятым связи нет, бп и входа исправны. Как его открыть? Буду звонить в сервис.

Странно, обычно для вентиляторной нагрузки пусковые ёмкости не нужны, в смысле, достаточно рабочих ёмкостей, двигатель работает в конденсаторном режиме, а не в однофазном.

Виктор_65
27.03.2024, 07:17
Сергей, вы правы. Конечно рабочие. По привычке электриков, нет запуска, значит пусковой. Снабженцы закупили кондёры в черных корпусах с гибкими выводами, меняем их через каждые 10 дней. Это что-то!
Вчера звонил в Москву в сервис. Пока результата нет, прибор не отвечает ни на какие комбинации (выбор небольшой)

FPavel
27.03.2024, 18:55
У меня подобное было для модуля с универсальным питанием (=24 / ~230), подключённом в ~230. Был какой-то бросок питания и настройки стали неадекватными для установления связи (в режиме от джампера "заводские настройки" видел, чем они стали, но воспроизвести в настройках для дальнейшей модификации не мог).
Отправлял в сервис. Вернули с пометкой, что перепрошили.

После этого питание в щите переделал на =24, установил перемычку "запрет изменений".

Вот, задавал вопрос
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36593

Виктор_65
27.03.2024, 21:02
Павел, спасибо за ответ. Питание модулей на всех объектах перевёл на 24 в, благо позволяет. Добавил дополнительные БП. На контроллере ПЛК110-60 отключил выход 24 в, облегчил работу внутреннего блока питания. Входные сигналы также запитаны от внешнего БП 24 в, 3 а. Стало работать надёжнее. Котельные разбросаны по району.
Пытался сегодня открыть модуль, бесполезно. Что АС3, что USB переходник на rs485, нет связи. Проверял на резервных, всё прекрасно. Наверное придётся отправлять в сервис.

Виктор_65
28.03.2024, 12:02
Всё получилось, звонка от сервиса не дождался. Разобрал модуль, конденсатор 22 мкф х 400 в неисправен, разрушен плюсовой вывод. Заменил, подключил через АС3-М. Прибор опознался, но редактировать не удалось, запрещено. После 5-и попыток просто перезаписал программу. Всё прошло удачно, прибор исправен. Вот что было внутри:74793
Попытка изменить параметры
74794

Виктор_65
28.03.2024, 12:15
Павел, ещё раз спасибо, натолкнули на проверку прибора внутри. При ремонте БП24.4 очень часто (в основном) проблемы с конденсаторами. И вот такой вид предстал. Буду ставить джампер на запрет от записи. У нас сейчас очень часто моргает.
74795
Вот что после прошивки
74796
Спасибо всем неравнодушным на форуме!

Виктор_65
28.03.2024, 13:23
Позвонили из сервиса, спасибо. А вот фото, это только часть, что осталось. Родился в СССР, не могу понять кому выгодно? Только производителю. Но ведь ископаемые не бесконечны. И так во всём. При проверке БП24.4 под нагрузкой 90 ма х 4 канала, греется ВСЁ. В течении года в ремонте бывает более 50-и БП.
7480474805

FPavel
29.03.2024, 20:29
При СССР были К50-6 - их замена на К50-35 была естественным, вроде дыхания. Но во все бытовые приборы ставили К50-6.
Так что даже в рациональном СССР были проблемы...

Хорошо, что получилось отремонтировать!

Виктор_65
31.03.2024, 12:35
Спасибо Павел. Что касается современных эл. конденсаторов, проверяем новые перед заменой, и ещё ни разу не встретил с ёмкостью большей чем заявлено, Меньше на 1%-3%, иногда до 10%. ESR несколько в наличии. Самодельный делал году в 12-м, несколько раз уже менял нано 3.0, пока не запомнили что надо разряжать кондёры перед проверкой. Есть и современные цифровые, но диапазон до 20 мкф. При измерениях разными приборами отличие max 3%. В далёком 1977 г работал на заводе АТЭ на входном контроле радио элементов, транзисторы, стабилитроны, конденсаторы и пр. Изготавливали электронный коммутатор ТК-200 для электронного зажигания. Был в наличии прибор (сделан на АТЭ-1 Москва) для проверки конденсаторов на контактирование ( для трамблёров). кто в теме знает, крепился к корпусу, защита от подгорания контактов прерывателя. Проверка была 100% конденсаторов, не успевали. Пришлось повторять прибор. Что такое величина контактирования, в интернете не нашёл.