Вход

Просмотр полной версии : Пропадает связь с ПР200



techniker357
23.03.2024, 16:58
Добрый день.

Во время отладки проекта на ПР200 отваливается свзяь с ним в среде Owen Logic при включении силовой нагрузки. Пробовал гальваническую развязку на USB кабель подключать - не помогает.
То есть в режиме онлайн-отладки можно работать только без включения силовой нагрузки. Включаешь мотор / частотник / ТЭНы - отваливается связь с ПР200.

Кто-то сталкивался с подобным? Как можно исправить данную ситуацию?

Спасибо.

МихаилГл
23.03.2024, 17:02
Попробуйте без частотника, это скорее из-за него всё. Вернее если это китайское чудо, то можно просто откинуть двигатель, он в аварию выпасть не должен, но если всё заработает стабильно, понадобятся эмс фильтры.

techniker357
23.03.2024, 19:24
Да, без частотника работает. С другими ПЛК таких вещей не было никогда.
Спасибо

МихаилГл
23.03.2024, 19:38
Да, без частотника работает. С другими ПЛК таких вещей не было никогда.
Спасибо

У нас коммутаторы из-за этих штук глючили, как раз верёвка для программирования. При чем 2хх модули для плк2хх нормально эти помехи гасят, а всё что не пром исполнения глохнет.

По самые по...
24.03.2024, 15:48
Добрый день.

Во время отладки проекта на ПР200 отваливается свзяь с ним в среде Owen Logic при включении силовой нагрузки. Пробовал гальваническую развязку на USB кабель подключать - не помогает.
То есть в режиме онлайн-отладки можно работать только без включения силовой нагрузки. Включаешь мотор / частотник / ТЭНы - отваливается связь с ПР200.

Кто-то сталкивался с подобным? Как можно исправить данную ситуацию?

Спасибо.

Пробуйте вязать ПР200 с изолированным от всего батарейным ноутбуком. Ручками по корпусу не касаться. Радиомышкой управлять. И да, если питание ПР200 от сети, то на входе ставить заземленный блок сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6. Мне помогало..

ГЛЮКОNIC
22.04.2024, 17:00
Сегодня при заливке проекта пр200x5 должна обновится но в процессе пропала связь и устройство не хочет видится, долго его ищет и пишет что Прибор не подключен, c пр103 было всё нормально

FPavel
22.04.2024, 21:16
В РЭ на ПР200 предусмотрены действия на этот случай - манипуляции с DIP-переключателем и что-то ещё.
Проверено - помогает.

По самые по...
23.04.2024, 10:55
В РЭ на ПР200 предусмотрены действия на этот случай - ... что-то ещё.
Проверено - помогает.

"что-то еще" - это танец под бубен? Причина сбоя - криво написанный драйвер связи, не способный достойно реагировать на сбойные пакеты. Переделать некому уже..

ГЛЮКОNIC
23.04.2024, 15:54
Подключил сегодня и обновил прошивку вручную выбрав версию ПР200 и тогда увиделся, а со старыми версиями Овен лоджик со старой прошивкой ПР200 прекрасно работала