PDA

Просмотр полной версии : Подключение ТРМ12-У2 к ПЛК(CodeSys 2.3) по модбас



wallera
23.03.2024, 06:17
Возможно кому-то пригодится , выкладываю тестовый проект
предварительно настройте параметры модбаса на ТРМ12-У2 (в краткой инструкции есть схема настроек) https://owen.ru/downloads/kr_trm12_modifikacziya_u2.pdf
протокол, скорость, и пр. Порядок байт в регистре не трогать!
74617
Адрес регистра первого входа 2 , второго 258.
74619

Сергей0308
23.03.2024, 13:16
Возможно кому-то пригодится , выкладываю тестовый проект
предварительно настройте параметры модбаса на ТРМ12-У2 (в краткой инструкции есть схема настроек) https://owen.ru/downloads/kr_trm12_modifikacziya_u2.pdf
протокол, скорость, и пр. Порядок байт в регистре не трогать!
74617
Адрес регистра первого входа 2 , второго 258.
74619

А, чего две скорости обмена, в смысле, может нижний параметр не скорость обмена, а формат данных?

74620

wallera
24.03.2024, 06:24
Это видимо опечатка в документе с сайта ОВЕН https://owen.ru/downloads/kr_trm12_modifikacziya_u2.pdf
8n1-это конечно формат , Вы правы.