Просмотр полной версии : Невозможно обновить прошивку ПР205 с версии 1.2.1 до версии 1.4.0
zakhar81
20.03.2024, 18:57
Всех приветствую!!!
Невозможно обновить прошивку с версии 1.2.1 до последней 1.4.0
Те что "из коробки" с более ранней версией прошивки обновляются до последней, а что делать если прошивка 1.2.1 не знаем
Пробовали устанавливать ранние версии, те что доступны с сайта 2.4.335, 2.5.344, тоже самое, процесс прерывается на 17%, потом начинается проверка и вываливается сообщение о невозможности обновить.
Поэтому просим разобраться и предложить решение этой проблемы
Открываем новую тему по этой проблеме, возможно кто то еще столкнется с этой проблемой
Королев Кирилл
21.03.2024, 09:41
Добрый день!
Через какой интерфейс пытаетесь обновить прошивку? При этом прибор на версии 1.2.1 исправно работает? Сегодня выпустили новую версию лоджика с прошивкой 1.4.1 для ПР205. Попробуйте обновиться на нее. Если сразу не получится, то попробуйте перевести сначала логику прибора в стоп, а потом запустить обновление.
zakhar81
21.03.2024, 17:24
Да блин, все пробовали конечно и переключателем выключали логику перед загрузкой обновления и перезагружали перед и после и так и эдак, ранне версии ОЛ ставили, не помогает
zakhar81
21.03.2024, 17:25
Через Ethernet сначала потом кабелем через USB
zakhar81
22.03.2024, 04:17
Проблема у всех приборов с прошивкой 1.2.1
zakhar81
22.03.2024, 05:47
Мы за 120км ездили день потеряли без результата
Поэтому просьба проверить у себя а мы уже поедем еще раз зная что все сработает
Королев Кирилл
22.03.2024, 13:27
Проверял на двух приборах:
один уже был прошит на 1.4.1 - после отката на 1.2.1 успешно обновился обратно на 1.4.1
второй был изначально на 1.2.1 - также успешно обновился на 1.4.1
Приборы на 1.2.1 работают корректно? Пробовали ли (и есть ли возможность) обновляться через другой кабель USB/другой ПК?
zakhar81
22.03.2024, 19:10
Контроллеры из коробки с более ранней версией обновляются с этого же ноутбука, из этого же ноутбука еще куча контроллеров шьются других производителей и из других сред, с тем же шнурком micro USB
Косяк в тех ПР205 которые не могут обновиться, это наиболее вероятная причина
Но что делать то?
Объекты то работают, хоть и криво, с перезагрузками и съезжающей памятью вместе с переменными и прочим набором данных!
Это те самые которые обсуждались в ветке с перезагрузками
Мы решили их обновить чтобы стабилизировать их работу, поскольку с последней (теперь уже с предпоследней) прошивкой 1.4.0 ПЛК ведут себя гораздо стабильнее даже при очень интенсивных опросах их в качестве слейв устройства по сети Ethernet через WAN
У них после очередной перезагрузки то значения переменных путаются между соседними то при попытке подключения для отладки ОЛ выдает сообщение о не соответствии открытого в ОЛ проекта и загруженной в ПР205 программы.
Таких ПР205 всего 6 шт
Покупать новые сейчас, для того чтобы сервис сдать эти, не представляется возможным срок поставки 60 рабочих дней это 3 месяца!!!
Вы вот пишите, что у вас все получается и туда обратно 1.2.1 <-> 1.4.1 но вы берете ПР205 наверное чистый, из коробки, без какой либо загруженной программы?
Ну и да, вы из последней версии ОЛ удачно обновляетесь с 1.2.1 до 1.4.1?
Мы то пробовали из предпоследней версии ОЛ, где прошивка была 1.4.0
Как вообще память у ПР205 очистить, ту область где переменки и исполняемая программа?
Пустой проект залить?
Дайте пожалуйста ссылку на ту версию ОЛ где была прошивка (1.2.1), попробуем пустой проект записать, как вариант память чтоб очистить
Вот нашли архив версий тут: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/
Скажите какая из них была с прошивкой для ПР205 версии 1.2.1
zakhar81
23.03.2024, 08:00
Последняя версия ОЛ не помогла
Нашли инженера местного, попросили сгонять на пару объектов с вышеупомянутыми ПР205
Удаленно к нему через ассистента подключились попробовали
У него кабель новый ноут свой, ОЛ установили на него впервые
Королев Кирилл
25.03.2024, 11:33
Сбросить прибор до заводских настроек Вы можете при помощи сервисной кнопки:
74677
Версия встроенного ПО 1.2.1 для ПР205 была в версии 2.5.342 Owen Loghttp://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/infoOf2_5.html
zakhar81
28.03.2024, 15:10
Добрый вечер!
Не помог и ресет, программа была удалена, надпись логика отсутствует и та же самая картина при обновлении
Сообщение о потери связи с прибором при достижении 19% прогресса в процессе обновления
Мы его сняли, взамен поставили запасной
Завтра сдадим для ремонта в г. Новосибирск, ООО "Приборика", там мы его закупали
Просьба связаться с соответствующими лицами чтобы определить причины такого отказа, может это поможет в улучшении прошивки
zakhar81
06.10.2024, 07:36
Теперь невозможно обновить с версии 1.4.1 до 1.6.3 с теми же симптомами
MacSimov
20.11.2025, 13:26
Решили ли проблему с обновлением прошивки?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot