PDA

Просмотр полной версии : О скорости нового модуля МВ210-102



Dmitry Dedkov
19.03.2024, 14:36
Есть вопросов по поводу скорости нового модуля МВ210-102: в информации о модуле в кодесисе в таблице частота опроса написана как "циклическая". Сам вопрос: тут имеется ввиду циклический опрос каждого входа, так? И если это не так, то каким образом? И еще вопрос: нету ли ограничения на частоту опроса входов, как 100 мс в модулях МВ110-2АС?

kondor3000
19.03.2024, 15:12
Есть вопросов по поводу скорости нового модуля МВ210-102: в информации о модуле в кодесисе в таблице частота опроса написана как "циклическая". Сам вопрос: тут имеется ввиду циклический опрос каждого входа, так? И если это не так, то каким образом? И еще вопрос: нету ли ограничения на частоту опроса входов, как 100 мс в модулях МВ110-2АС?

Открываете нужный модуль на сайте Овен и смотрите его характеристики, можете скачать руководство и схемы
https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda

Для МВ210-102 Характеристики аналоговых входов (FAI)
Время опроса одного входа - 12 мс, для 8 входов - 96 мс
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_ethern et_mv210/specifications

Dmitry Dedkov
19.03.2024, 16:00
Ну то есть если отключить половину входов то 4 входа опросятся за 48, все верно?

Мастеренко Иван
19.03.2024, 16:14
Да, верно. Из РЭ на МВ210-102:

74500