Вход

Просмотр полной версии : ПР100



maintenancekbk24@gmail.com
18.03.2024, 14:19
Добрый день! Уважаемые комрады. Нужна помощь в программировании ПР100. Подскажите пожалуйста каким образом настроить переменную на аналоговый вход в дискретный режим, при котором напряжение логической единицы 4.5в, а логического нуля поставить 2В.

АРТ.Кар 64
18.03.2024, 15:17
Использовать ФБ " Сравнение на большее значение"74485

Sergej_
18.03.2024, 15:36
Можно ещё перевести вход в дискретный режим, и в настройках входа задать эти параметры.

maintenancekbk24@gmail.com
19.03.2024, 07:45
спасибо ответившим за инф!