PDA

Просмотр полной версии : МВ110-224.8А [М01] H/W v2.0



goranach
16.03.2024, 10:06
В данном приборе заявлена поддержка OWEN Configurator (Modbus RTU).
Могу предположить, что раз регистры меняются через modbus rtu, то теперь сменить тип датчика и его настройки можно будет с ПЛК без участия конфигуратора.
Прошу приложить список регистров, на странице прибора пока старое описание.
Данная проблема конфигурации поднималась мной много лет назад - очень рад, что она реализована.
Снимается огромная проблема по поиску rs485 преобразователя и ноутбука в глубинках наших сёл.

Евгений Кислов
16.03.2024, 10:27
В данном приборе заявлена поддержка OWEN Configurator (Modbus RTU).
Могу предположить, что раз регистры меняются через modbus rtu, то теперь сменить тип датчика и его настройки можно будет с ПЛК без участия конфигуратора.
Прошу приложить список регистров, на странице прибора пока старое описание.
Данная проблема конфигурации поднималась мной много лет назад - очень рад, что она реализована.
Снимается огромная проблема по поиску rs485 преобразователя и ноутбука в глубинках наших сёл.

Добрый день.
Прикладываю.
РЭ и КР на сайте, вероятно, будут выложены в ближайшие дни.