PDA

Просмотр полной версии : МВ210 + ПР-103



nikolay861
15.03.2024, 16:05
Всем привет, по проекту были закуплены в одну систему МВ210 + ПР-103, но я что то не нашел информации как их можно поженить и вообще мне что то кажется, что это была плохая идея, так как нужно было просто использовать ПРМ-24. Не подскажет кто, как это можно сделать, либо просто сказать что это бред и что бы заказывали ПРМ-24.

1exan
15.03.2024, 16:07
Много модулей или только один?

Королев Кирилл
15.03.2024, 16:15
Всем привет, по проекту были закуплены в одну систему МВ210 + ПР-103, но я что то не нашел информации как их можно поженить и вообще мне что то кажется, что это была плохая идея, так как нужно было просто использовать ПРМ-24. Не подскажет кто, как это можно сделать, либо просто сказать что это бред и что бы заказывали ПРМ-24.

Добрый день!

У нас есть видео на эту тему - https://www.youtube.com/watch?v=QpAAdYwQXOE

nikolay861
15.03.2024, 16:33
Добрый день!

У нас есть видео на эту тему - https://www.youtube.com/watch?v=QpAAdYwQXOE

Я не уверен что это пойдет, потому что ПР-103 должен заводится в скаду т.е. он не может работать как мастер. В общем решили что МВ210 будет просто заводится в скаду.
Или оно будет работать так что ПР-103 в мастере управляет МВ210, а МВ210 подключен в скаду, там же типа 2 эзернет на МВ210, или как?

nikolay861
15.03.2024, 17:48
Я попробовал по вашему видео с МВ210, в один в один с теми же адресами и не работает. Но все равно это на важно, ведь в таком виде в скаду не выведешь потому что шлюз тот же что ип адрес в таком случае, как у вас на видео.

1exan
15.03.2024, 17:50
Я не уверен что это пойдет, потому что ПР-103 должен заводится в скаду т.е. он не может работать как мастер. В общем решили что МВ210 будет просто заводится в скаду.
Или оно будет работать так что ПР-103 в мастере управляет МВ210, а МВ210 подключен в скаду, там же типа 2 эзернет на МВ210, или как?

Через Ethernet порт ПР103 должен работать и как мастер и как слейв одновременно

nikolay861
15.03.2024, 18:01
Через Ethernet порт ПР103 должен работать и как мастер и как слейв одновременно

Я экспериментирую. То что не работало, это из за того что количество регистров нужно было поставить 2 для МВ210, сейчас пробую что бы и с модулем работал и в скаде видно было.

nikolay861
15.03.2024, 18:08
Через Ethernet порт ПР103 должен работать и как мастер и как слейв одновременно

В таком виде мне нужно как то подружить.

1exan
15.03.2024, 18:16
В таком виде мне нужно как то подружить.

Ну должно работать: добавляйте в ПР103 в настройках в раздел мастер Модбас модуль с его переменными, а в "сетевые переменные слейв" - переменные для передачи в скаду

nikolay861
15.03.2024, 18:16
Все сделал.

nikolay861
15.03.2024, 18:19
Ну должно работать: добавляйте в ПР103 в настройках в раздел мастер Модбас модуль с его переменными, а в "сетевые переменные слейв" - переменные для передачи в скаду

Да не айпишники нужно было настроить, просто в видео там чисто локальная работа, как показано в видео, с такими настройками в сети работать не будет. А то что сразу не заработало, это потому что там на регистре 51 не 1 регистр а 2, т.е. изначально айпишники были настроены правильно у меня, просто нужно было поменять количество регистров на 2, это скорее всего связано, что у МВ210 32 входа, там короче 32 разрядное значение получается.

koliastok
01.08.2025, 05:17
Добрый день. у меня вопрос можно ли использовать связку пр103 \ МВ210-202 \ МУ210-412
мне нужны быстрые дискретные входа и быстрые дискретные выхода для управления драйвером шагового двигателя
вопрос будет ли пр103 успевать обрабатывать сигналы частотой в районе 50кГц
и на входе и на выходе.на выходе надо задавать импульсы частотой до 50 кГц
спасибо

koliastok
01.08.2025, 06:48
Добрый день. у меня вопрос можно ли использовать связку пр103 \ МВ210-202 \ МУ210-412
мне нужны быстрые дискретные входа и быстрые дискретные выхода для управления драйвером шагового двигателя
вопрос будет ли пр103 успевать обрабатывать сигналы частотой в районе 50кГц
и на входе и на выходе.на выходе надо задавать импульсы частотой до 50 кГц
спасибо

kondor3000
01.08.2025, 08:01
Добрый день. у меня вопрос можно ли использовать связку пр103 \ МВ210-202 \ МУ210-412
мне нужны быстрые дискретные входа и быстрые дискретные выхода для управления драйвером шагового двигателя
вопрос будет ли пр103 успевать обрабатывать сигналы частотой в районе 50кГц
и на входе и на выходе.на выходе надо задавать импульсы частотой до 50 кГц
спасибо

Какие 50 КГц, вы 50 Гц не сможете тут сделать, для ШД нужен спец контроллер с драйвером.

Sulfur
01.08.2025, 08:47
koliastok
Предложенный набор абсолютно не годится для управления ШД.
Есть другое решение.
В природе существуют гибридные (сервошаговые) двигатели, к ним есть драйвера с модбасом, на которых помимо всего прочего есть внешние дискретные входа\выхода. Алгоритм такой - ПР или ПЛК по модбасу задает координату, дискретным выходом командует ехать\не ехать. При желании, можно сконфигурировать такой драйвер так, что он будет работать подобно обычному частотнику.