Была поставлена задачи разработки системы управления на базе оборудования ОВЕН, при условии возможности получения информации с приборов по протоколу HART.

Задача была решена с использованием оборудования мультиплексторов компании Промавтоматика MUX8

74369 74370 74371 74372 74373

Страница проекта по ссылке: https://fast-project.ru/projects/stanki/kompressor.html

In_Da_Cher_A
17.03.2024, 19:05
скажите пожалуйста - а какой смысл заказчик вкладывал в "дублирование" модбаса и Харта?
по факту же при выходе мультиплескора теряются все аналоги на нём, никакого дубляжа - нет.
как-то просится просто снять модбас и всё, что там может "порваться" на такой маленькой установке во время работы - непонятно, скорее один датчик сдохнет, а кабель будет лежать вечно, зачем его таким хитрым образом резервировать?
понимаю, что бред заказчика не обсуждается, но просто интересно, было ли какое-то объяснение всему этому?

FPavel
17.03.2024, 20:31
Прошу прощения, что отвечаю за автора, но в ТЗ не указано дублирование HART протоколом Modbus - HART дублируется токовой петлёй 4-20 мА.

Могу предположить, что в ПЛК локальной системы автоматики поступает 4-20 мА.
Данные из приборов по HART поступают в инженерную станцию (специально лишь для этого выделенный компьютер), заведующую всеми приборами на всём предприятии (или близко к этому), и управление приборами (настройка диапазона измерения, эмуляция показаний по каналу 4-20 мА) производится именно с этой станции. Там же ведётся учёт настроек диапазонов.
Забыл, как называется универсальная программа для этих целей - видел подобное на производстве.

krollcbas
18.03.2024, 00:00
Прежде скажу спасибо In_Da_Cher_A и FPavel за корректные вопросы +уточнения.

Общался с приборами и по протоколу Modbus (через модули) и напрямую чтением по HART

Не понимаю, как конечный заказчик понимал эту "фичу", но он ее явно понимал.

1. Протокол HART он явно медленнее, чем 4-20 мА, пусть и точнее
2. 4-20 прямо поступают в систему управления и быстро воздействуют по порогам
3. Протокол HART в данной системе используется только как средство тарирования сигнала с датчика

На вопросы ответил?

In_Da_Cher_A
19.03.2024, 15:37
да, спасибо
просто в тексте на сайте упоминается именно дублирование каналов
а связь по ХАРТ там не показана на чертежах, я и подумал, что модбасом типа резервирование сделано
но странное решение.
Харт он скорее для сервиса кипа хорош, чем для основной работы сау