Вход

Просмотр полной версии : Смена языка программирования



KRUPSKIY
14.03.2024, 15:25
Можно ли, используя при создании проекта для СПК-107 соответствующий шаблон, изменить ST (по умолчанию) на FBD ?

Евгений Кислов
14.03.2024, 15:30
Можно ли, используя при создании проекта для СПК-107 соответствующий шаблон, изменить ST (по умолчанию) на FBD ?

Да.
Файлы шаблонов проектов расположены по этому пути:
C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.17.30\CODESYS\Templates

Можете их отредактировать удобным вам образом.

KRUPSKIY
14.03.2024, 15:50
Непонятно, как отредактировать. Получается удалить PLC_PRG(PRG) и вставить POU с FBD

Евгений Кислов
14.03.2024, 15:54
Непонятно, как отредактировать. Получается удалить PLC_PRG(PRG) и вставить POU с FBD

Откройте нужные файлы .project из этой папки в CODESYS, отредактируйте их нужным вам образом и сохраните под тем же названием.
В вашем случае, видимо, будет достаточно удалить PLC_PRG (ST) и добавить новую программу на FBD с названием PLC_PRG.

7in
20.05.2024, 07:55
Можно ли не редактировать шаблон по указанному пути, а сразу после создания проекта удалить POU PLC_PRG(ST) и создать с таким же именем на CFC?
Результат ведь одинаковый будет?

Евгений Кислов
20.05.2024, 08:07
Можно ли не редактировать шаблон по указанному пути, а сразу после создания проекта удалить POU PLC_PRG(ST) и создать с таким же именем на CFC?
Результат ведь одинаковый будет?

Да, конечно.

Kipreg
06.07.2024, 11:36
Откройте нужные файлы .project из этой папки в CODESYS, отредактируйте их нужным вам образом и сохраните под тем же названием.
В вашем случае, видимо, будет достаточно удалить PLC_PRG (ST) и добавить новую программу на FBD с названием PLC_PRG.

После таких манипуляций компилятор выдает много ошибок в отношении OwenRTC, OwenCloud, Buzzer
Подскажите что не так?

Евгений Кислов
06.07.2024, 17:06
После таких манипуляций компилятор выдает много ошибок в отношении OwenRTC, OwenCloud, Buzzer
Подскажите что не так?

Выложите ваш проект, в котором "компилятор выдает много ошибок" - посмотрим, в чем дело.

Kipreg
07.07.2024, 08:06
Решено выбором POU в конфигурации задач.