Зашёл на сайт оwen и с удивлением обнаружил что ТРМ 212 снят с производства, а его аналог типа ТРМ 12 У2
Посмотрел настраиваемые параметры и вижу, что
состояние задвижки в режиме СТОП может быть только или закрыть или открыть, состояния удержание нет (в отличии от ТРМ 212) .
Т. е . перевел в режим СТОП - получил аварию оборудование (гидроудар, остановку и. т. д.). Прошу пояснить, правильно ли я понял.

Тимур Назарбоев
14.03.2024, 15:20
Зашёл на сайт оwen и с удивлением обнаружил что ТРМ 212 снят с производства, а его аналог типа ТРМ 12 У2
Посмотрел настраиваемые параметры и вижу, что
состояние задвижки в режиме СТОП может быть только или закрыть или открыть, состояния удержание нет (в отличии от ТРМ 212) .
Т. е . перевел в режим СТОП - получил аварию оборудование (гидроудар, остановку и. т. д.). Прошу пояснить, правильно ли я понял.

Добрый день, спасибо вам за обратную связь. Действительно, данный параметр не был прошит в прибор. Уже в новых ТРМ он будет учтен и добавлен. Инженеры уже оповещены и работают над этим.

mihatin
20.03.2024, 15:50
Если ТРМ12 перевести в ручное управление, то можно управлять задвижкой вручную и на нижнем экране отображается некое число, на которое можно ориентироваться по положению задвижки. В каком регистре хранится это число и как по RS 485 управлять задвижкой вручную?

Тимур Назарбоев
21.03.2024, 09:13
Если ТРМ12 перевести в ручное управление, то можно управлять задвижкой вручную и на нижнем экране отображается некое число, на которое можно ориентироваться по положению задвижки. В каком регистре хранится это число и как по RS 485 управлять задвижкой вручную?

Добрый день, выходная мощность находится в 1013 регистре (HEX), положение задвижки 0206 (HEX), режимы регулирования 1015 (HEX) --- https://owen.ru/uploads/387/kr_trm12u2_1-ru-120816-1.2.pdf

mihatin
22.03.2024, 14:57
Регистр 0206 я опрашивал, на экране 92,1 в нем 0.

Тимур Назарбоев
25.03.2024, 08:58
Регистр 0206 я опрашивал, на экране 92,1 в нем 0.

Добрый день, у вас прибор находится в режиме автоматического регулирования ("run") ? Если у вас прибор в режиме ручного управления ("man"), то он вам будет показывать 0.

mihatin
28.06.2025, 16:02
Добрый день, в новой модификации ТРМ12, в ручном режиме, при нажатии кнопок вверх или вниз пишет откр или закр и срабатывает соответствующее выходное устройство. Возможно ли управлять этим с помощью регистров?

In_Da_Cher_A
29.06.2025, 07:01
а что там написано в списке регистров модбас?

Егор Конин
30.06.2025, 09:25
Добрый день.
Можно.
CtrL - Режим регулирования - 1015 - R/W - UINT16 -
• 0 – STOP;
• 1 – RUN;(автоматический)
• 2 – MAN.(ручной)
out.P - Положение - задвижки - 0206 - R/W - FLOAT32 - 0...100.0

Николай_10
24.07.2025, 09:45
Доброго времени суток у меня два вопроса по ТРМ 12 РР RS
1. Стр 34 Руководство по эксплуатации версия 1.7 «При использовании датчиков положения любого типа, если показания датчика не совпадают с ВУ, то показания датчика можно скорректировать (см. раздел 7.3.1.1).»
Попробуйте найти в этом пункте или в другом месте руководство хоть одно слово как настроить датчик положения. Хотелось бы понять, как сконфигурировать прибор на крайние положения исполнительного механизма?
2 Не получается управлять выходными устройствами (ВУ1, ВУ2) дистанционно (пробовал а режиме стоп и ручной) Записываю значения (-1; 0; 1) в регистр 0х1013 по функции 0х10 Что не так?

mihatin
24.07.2025, 15:48
Добрый день.
Можно.
CtrL - Режим регулирования - 1015 - R/W - UINT16 -
• 0 – STOP;
• 1 – RUN;(автоматический)ае положение заслонки.

• 2 – MAN.(ручной)
out.P - Положение - задвижки - 0206 - R/W - FLOAT32 - 0...100.0

Добрый день! Мне нужно управлять выходными реле больше или меньше. Датчик обратной связи не подключен к трм12 и прибор не знает положение заслонки.

Егор Конин
25.07.2025, 09:49
Добрый день.
Попробуйте подключить к Owen OPC server по шаблону.
И после этого задать оперативные параметры:
режим работы прибора
Выходную мощность на выходе

Николай_10
30.07.2025, 08:47
У меня два вопроса по ТРМ 12 РР RS
1. Стр. 34 Руководство по эксплуатации версия 1.7 «При использовании датчиков положения любого типа, если показания датчика не совпадают с ВУ, то показания датчика можно скорректировать (см. раздел 7.3.1.1).»
В данном пункте описывается коррекция графика измерителя. Используются для компенсации погрешности подключенных датчиков или компенсации сопротивления проводов (для подключения ТС по двухпроводной схеме),
Хотелось бы понять, как сконфигурировать прибор на крайние положения исполнительного механизма 0…100% (это не тоже самое, что мин и мах значение диапазона измерения) ?
2. Не получается управлять выходными устройствами ТРМ 12 РР RS (ВУ1, ВУ2) дистанционно. Управление производилось по сети RS-485 по протоколу Modbus. При чтении и записи всех регистров кроме 0х1013 получаю адекватный ответ. Записываю значения (-1; 0; 1) в регистр 0х1013 по функции 0х10 (пробовал а режиме стоп и ручной), результата нет. Что не так?