Добрый день!

Подбираю терморегулятор для новой установки.
Требования - ничего критичного. Стабилизировать температуру раствора в бачке с перемешиванием. С продукцией Овен более менее знаком, использовали автономно регуляторы. Работают хорошо - нареканий нет. А тут надо включить регулятор в цепочку приборов modbus. Подобрал TRM251 как таковой, который имеет возможность работать по этому протоколу.
есть несколько вопросов, которые рождаются по ходу чтения описания:
1) почему стартовый адрес 8, и шаг адресов 8? Если все регистры вроде бы опрашиваются по основному адресу. Никак не могу понять куда прислонить остальные 7 адресов. :confused:
2) запустить стабилизацию уставки можно только "по программе технолога". Таких программ 3 по 5 шагов на каждую. Мне на самом деле в моём применении это даром не надо, мне нужно от "пуск" до "стоп" стабилизировать уставку. То есть "всегда". А с программой технологов непонятности получаются. Ну вот закончился 5-й шаг первой программы технолога, и что прибор будет дальше делать? отключится? Перейдёт на следующую программу? Будет держать последнюю уставку которая на последнем шаге программы технолога была? А если прогамма технолога последняя и шаг последний? :confused: То ли я невнимательно читаю, то ли бог его знает, но понять никак не могу.

Папулов Сергей
26.02.2009, 13:50
В Вашем случае будет достаточно задать параметры одного шага программы технолога, поскольку у Вас нет ни переходов между температурными режимами и нет выдержек по времени.

Дятел Максим
26.02.2009, 14:59
Добрый день Сергей!

спасибо за ваш ответ.

в документации я читаю:
"3.3.2. Условия перехода на следующий шаг и начало отсчета времени
выдержки
Начало отсчета времени выдержки начинается по достижении физической величиной
заданной уставки (рис. 3.13).
Переход на следующий шаг в ТРМ251 происходит по истечении заданного Времени
выдержки, т. е. времени, в течение которого регулируемый параметр поддерживается на
уровне уставки."

каждый шаг состоит из

Уставка
Положение десятичной точки уставки
Время роста
Время выдержки

"Пример. Задано время выдержки (t.Stb) «30:24».
Если Масштаб времени – «часы/минуты», то время выдержки будет
равно 30 ч 24 мин 00 с.
Если Масштаб времени – «минуты/секунды», то время выдержки будет
равно 30 мин 24 с."

То есть время выдержки я максимум поставлю 99.хх часов.
И когда наступит 100.00 прибор сам перейдёт на шаг 2- а там ничего не запрограммировано! Вот именно это меня и смущает.
Ведь какое время не задай, раньше или позже наступит момент, когда это время истечёт.
А для меня это как раз очень вредно.

Нет ли какого-то способа обойти ограничение с конечностью времени шага?

с уважением Максим.

Евстигнеев Максим
27.02.2009, 11:24
То есть время выдержки я максимум поставлю 99.хх часов.
И когда наступит 100.00 прибор сам перейдёт на шаг 2- а там ничего не запрограммировано! Вот именно это меня и смущает.
Ведь какое время не задай, раньше или позже наступит момент, когда это время истечёт.
А для меня это как раз очень вредно.

Нет ли какого-то способа обойти ограничение с конечностью времени шага?
с уважением Максим.

К сожалению, обойти ограничение нет возможности.

P.S. Максимальное время шага 1092 часа. - см. стр. 72 РЭ.

Папулов Сергей
27.02.2009, 12:11
Да, если бы не modbus, Вам подошел бы самый простой ПИД-регулятор.