Подскажите, как прочитать и отобразить на цифровом дисплее панели выходную
частоту ПЧ. ПЧ подключен к панели по Modbus TCP, панель мастер.
Панель IP 192.168.1.20, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
ПЧ IP 192.168.1.30, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
Прочитать из ПЧ нужно адрес 0x2101 int16.
МихаилГл
12.03.2024, 05:52
Подскажите, как прочитать и отобразить на цифровом дисплее панели выходную
частоту ПЧ. ПЧ подключен к панели по Modbus TCP, панель мастер.
Панель IP 192.168.1.20, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
ПЧ IP 192.168.1.30, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
Прочитать из ПЧ нужно адрес 0x2101 int16.
Ну примерно так же как и в руководстве, только это надо сделать в панели
74258
74259
In_Da_Cher_A
12.03.2024, 05:54
так в чём у вас проблема? в адресе или формате?
кстати, каким образом выходная частота ПЧ становится вдруг отрицательной?
kip-pribor
12.03.2024, 08:16
А почему читаем 3х192
kip-pribor
12.03.2024, 08:20
И во вкладке "дисплей" формат должен быть "float"?
kip-pribor
12.03.2024, 08:22
Проблема похоже и адресе и в формате, пробовал все, а почему Вы решили, что частота отрицательная?
МихаилГл
12.03.2024, 08:24
А почему читаем 3х192
Это пример (я не стал менять числа в своем работающем проекте специально под вас), у вас надо 2101 (если это десятичная кодировка, если это 16-ричная, то перевести надо в десятичную).
И Word... выбрать!
In_Da_Cher_A
12.03.2024, 09:30
Проблема похоже и адресе и в формате, пробовал все, а почему Вы решили, что частота отрицательная?
а это я у вас хочу спросить, что для вас значит int16?
и чего вам непонятно в этих картинках, которые есть в справке к Конфигуратору СП300?
вы смотрели в документацию? раздел 7-4-1 параграф цифровые дисплеи