Просмотр полной версии : Датчик контроля уровня жидкости для КНС
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какой датчик уровня можно приспособить для ПР-102, чтобы сделать диспетчеризацию уровня жидкости в КНС, погружные не пойдут, электроды тоже, т.к. тряпки приплывают, надо что-нибудь типа ультразвукового, но чтобы подходил к ПР-102, глубина емкости 4 метра, плюс напор жидкости...
Заранее спасибо!
Сергей0308
11.03.2024, 12:02
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какой датчик уровня можно приспособить для ПР-102, чтобы сделать диспетчеризацию уровня жидкости в КНС, погружные не пойдут, электроды тоже, т.к. тряпки приплывают, надо что-нибудь типа ультразвукового, но чтобы подходил к ПР-102, глубина емкости 4 метра, плюс напор жидкости...
Заранее спасибо!
Так у вас ёмкость под атмосферным давлением или под избыточным давлением? Из вашего рассказа это непонятно!
In_Da_Cher_A
11.03.2024, 21:21
все канальи проще и надёжнее ничего нет кроме груш-поплавков, или грундфосы если ещё есть, MS1
или овеновские ПСУ
или любые аналоги
работают годами, стоят дёшево, меняются легко
только квадратные пластиковые от дренажных насосов не ставьте, это хлам
т.к. тряпки приплывают, у вас должна стоят сороудерживающая корзина, которая не пускает крупный мусор к насосам
поэтому не лечите последствия никому ненужным ультразвуком, лечите причину - идите и настучите по голове начальника или мастера участка по ВК, пусть ставит корзину, если её нет в КНС
У нас корзинка и САУ-М7Е (https://owen.ru/product/sau_m7e)
У нас очень много мусора, включая тряпки, про корзины не знаю, возможно их нет...старая диспетчеризация сделана с ультрозвуковым датчиком уровня, на дисплее шкала уровня, поплавки здесь не пойдут...
In_Da_Cher_A
13.03.2024, 11:14
У нас очень много мусора, включая тряпки, про корзины не знаю, возможно их нет...старая диспетчеризация сделана с ультрозвуковым датчиком уровня, на дисплее шкала уровня, поплавки здесь не пойдут...а то, что тряпки и палки забьют всас насосов - про это установщики ультразвуков не парятся?
хозяин барин как говорится, хотите модных высоких технологий, а самим при этом жить в грязи? - дело ваше, развлекайтесь,
помнится, на одном лакокрасочном заводе истерили по поводу того, что наш, страшно дорогой страшно импортный, кориолисовый массовый расходомер не работает. Смотрим - вместо среды идёт какая-то пена. Вопрос - вот зе фак? - Ответ - так у нас типа прокладки плохие насосы воздух тянут много, масса "взбивается" насосом в пену. Спрашиваем - а прокладки копеечные по фланцам и прочим стыкам поменять что мешает? В ответ - это ваш расходомер плохой
вот здесь примерно также - зачем устранять попадание крупного мусора, который может вывести из строя насос и который не даёт работать оборудованию? поставим дорогой ультразвук, новые времена - новые решения? :D
Сергей0308
13.03.2024, 11:33
Как-то представители Овена говорили о методе измерения типа "бульбулятор", короче, я бы к нему присмотрелся и денег не надо космических масштабов, как для ультразвукового датчика и надёжность выше, мне так кажется! Потребуется датчик избыточного давления(с ВПИ не менее 0,4 Бар) и небольшой(маленький) компрессор + труба с бобышкой под датчик на нужную длину, в смысле, глубину измерения, если ёмкость под атмосферным давлением!
In_Da_Cher_A
13.03.2024, 12:03
и небольшой(маленький) компрессор который не рассчитан на 24х365 и который обычно подыхает либо от влажности в колодце, в какие ты его боксы не ставь, либо от затопления колодцев, либо сгорает от постоянного перегрева внутри бокса, либо от постоянного обмерзания в морозы и последующую оттайку с заливанием всё конденсатом, либо пластиковые детали стачиваются, если купили опять самый дешёвый китайский китай
не советую, это колхоз, костыли и синяя изолента, всё это мы уже проходили
Eugene.A
13.03.2024, 12:10
Как-то представители Овена говорили о методе измерения типа "бульбулятор", короче, я бы к нему присмотрелся и денег не надо космических масштабов, как для ультразвукового датчика и надёжность выше, мне так кажется! Потребуется датчик избыточного давления(с ВПИ не менее 0,4 Бар) и небольшой(маленький) компрессор + труба с бобышкой под датчик на нужную длину, в смысле, глубину измерения, если ёмкость под атмосферным давлением!
В стиральных машинах эта система успешно работает без компрессора. Я посоветовал коллеге приспособить подобную для откачки дренажной канавы на садовом участке, успешно проработала два сезона. А там тоже и листья, и мусор всякий плавает.
Сергей0308
13.03.2024, 12:52
На производстве, где работал, в каждом цеху стояла компрессорная станция + все компрессорные станции были объединены в единую сеть, там дополнительно и компрессор не нужен(всё уже есть), короче, достаточно редукторного клапана на 0,5 Бар!
Антон Колеров
13.03.2024, 14:28
Добрый день. И погружные подойдут, и врезные. Нужно только их "правильно" установить. Звоните 89099613644. Менеджер по продукту датчики давления ОВЕН Антон Колеров
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot