PDA

Просмотр полной версии : ИТП-10 ОВЕН



VPN
10.03.2024, 09:38
Здравствуйте! Имеется вышедший из строя ИПТ-10. Выслать модуль в ремонт нет возможности. На плате вышел из строя элемент с поз. обозначением VD1. Цифро-буквенная маркировка на нем отсутствует, поэтому трудно определить что это за диод (стабилитрон). Помогите пожалуйста опознать данный элемент.
P.S. Буду очень благодарен, если поделитесь схемой на этот модуль. На данный момент есть также проблема - при подключении датчика давления, ток просаживается с 4 мА до 2,7 мА (давление 0), соответственно на индикаторе отображается "Lo". Датчик давления без ИТП-10 работает нормально.74226

P.P.S. Какая микросхема установлена: AD7792BRUZ или AD7792BRUZ-REEL? 74227

VPN
16.03.2024, 07:29
Может кому-нибудь пригодится: радидеталь с позиционным номером VD1 - стабилитрон 5 В, мощность 1 Вт, корпус MELF (DO-213AB). После замены данного стабилитрона, работоспособность ИТП-10 восстановлена.

Илья89
18.03.2024, 10:43
Добрый день. По поводу падения тока до 2.7 мА - такое возможно из-за неплотного контакта, так как растет переходное сопротивление. В любом случае советую отправить прибор в ближайший сервисный центр для диагностики - скорее всего проблема в железе.

VPN
18.03.2024, 17:23
Нет! Пока на плате отсутствовал данный стабилитрон, ток был 2,7 мА. После впаивания исправного стабилитрона, работа устройства восстановлена. Вопрос был в уточнении номинала, так как на корпусе вышедшего из строя элемента отсутствовала маркировка. Совет по отправке прибора в СЦ не принимается. Причина указана в первом сообщении.