PDA

Просмотр полной версии : В модуле МВ110-4ТД приведение результата измерения к физической величине



ovkru
07.03.2024, 18:04
Я настраиваю модуль аналогового ввода МВ110-4ТД, к которому подключен датчик деформации КМ-100В. Датчик представляет собой тензорезисторный полный мост. Хочу получать на выходе сигнал в относительных единицах деформации (мкм/м). В Руководстве по эксплуатации модуля МВ110-1ТД, МВ110-4ТД в п. 6.2 объясняется приведение результата измерения к физической величине. Там сказано: Для выполнения операции приведения используются параметры v.Min и v.Max. Операция приведения линейно отображает диапазон внутреннего представления результатов измерения в диапазон, определяемый параметрами v.Min и v.Max. Нет пояснения того, откуда берется или каким образом задается «диапазон внутреннего представления результатов измерения». Прошу Знатоков дать совет, где почитать об этом подробнее.

Александр Пинэко-Скворцов
11.03.2024, 09:05
Я настраиваю модуль аналогового ввода МВ110-4ТД, к которому подключен датчик деформации КМ-100В. Датчик представляет собой тензорезисторный полный мост. Хочу получать на выходе сигнал в относительных единицах деформации (мкм/м). В Руководстве по эксплуатации модуля МВ110-1ТД, МВ110-4ТД в п. 6.2 объясняется приведение результата измерения к физической величине. Там сказано: Для выполнения операции приведения используются параметры v.Min и v.Max. Операция приведения линейно отображает диапазон внутреннего представления результатов измерения в диапазон, определяемый параметрами v.Min и v.Max. Нет пояснения того, откуда берется или каким образом задается «диапазон внутреннего представления результатов измерения». Прошу Знатоков дать совет, где почитать об этом подробнее.

Добрый день.

Диапазон внутреннего представления результатов задаётся в процессе пользовательской юстировки (см. РЭ (https://owen.ru/downloads/re_mv110-224_%D1%85td.pdf) стр. 34).
В процессе юстировки Вы задаёте линейное соответствие: сигнал - проценты.
Параметрами V.min, V.max Вы можете ещё раз эти проценты линейно отмасштабировать в физические единицы.

ovkru
15.03.2024, 19:31
Добрый день!
Предположим, у меня нет под рукой физического датчика. Насколько я понимаю, пользовательская юстировка не доступна. Есть паспортные характеристики датчика. Как пишут, номинальный выход датчика - 2,5 мВ/В, что соответствует 5000 единицам относительной деформации.
Все таки, как выполнить настройку по п.6.2 Руководства?