PDA

Просмотр полной версии : ДТСхх5М.И для чего при подключении нужен Rсогл.



Sibiryak22rus
07.03.2024, 12:20
Доброго всем.
не пойму для чего ставится Rсогл. в цепи БП-датчик-прибор.
у меня у измерительного прибора - Входное сопротивление 50 Ом, питание на датчик 24В, по графику допустимых сопротивлений могу подключить цепь до 533 Ом. но во всех схемах есть этот Rсогл (https://owen.ru/downloads/re_dts-i_dtp-i.pdf). но не пойму для чего, на сколько он обязателен и что будет если я его не поставлю?

petera
07.03.2024, 12:46
Доброго всем.
не пойму для чего ставится Rсогл. в цепи БП-датчик-прибор.
у меня у измерительного прибора - Входное сопротивление 50 Ом, питание на датчик 24В, по графику допустимых сопротивлений могу подключить цепь до 533 Ом. но во всех схемах есть этот Rсогл (https://owen.ru/downloads/re_dts-i_dtp-i.pdf). но не пойму для чего, на сколько он обязателен и что будет если я его не поставлю?
При КЗ в цепи датчика в приборе сгорит входной резистор 50 Ом

1exan
07.03.2024, 12:59
Доброго всем.
не пойму для чего ставится Rсогл. в цепи БП-датчик-прибор.
у меня у измерительного прибора - Входное сопротивление 50 Ом, питание на датчик 24В, по графику допустимых сопротивлений могу подключить цепь до 533 Ом. но во всех схемах есть этот Rсогл (https://owen.ru/downloads/re_dts-i_dtp-i.pdf). но не пойму для чего, на сколько он обязателен и что будет если я его не поставлю?

Для того, чтобы уменьшить напряжение на выходном элементе датчика, тем самым снизив тепловыделение на нём