PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 не подключить модули по modbus



Daget
07.03.2024, 09:46
Здравствуйте умные и опытные.

У меня проблемма с подключением МВ110-32ДН к ПЛК110-60 по modbus.
Пробовал подключать другие модули ввода-вывода. Обновлял прошивку на ПЛК и на модулях.
Модули видятся и работают через конфигуратор и через OWEN OPC Server.
При подключении к ПЛК110-60 на модуле МВ110-32ДН активно мигает индикатор "RS-485", но данных с него я не вижу, появляется сигнал "Отказ".
Прикладываю свой тестовый проект.
Проект делаю в Masterscada 4d.
Может что - то не так делаю.

kondor3000
07.03.2024, 09:58
Здравствуйте умные и опытные.

У меня проблемма с подключением МВ110-32ДН к ПЛК110-60 по modbus.
Пробовал подключать другие модули ввода-вывода. Обновлял прошивку на ПЛК и на модулях.
Модули видятся и работают через конфигуратор и через OWEN OPC Server.
При подключении к ПЛК110-60 на модуле МВ110-32ДН активно мигает индикатор "RS-485", но данных с него я не вижу, появляется сигнал "Отказ".
Прикладываю свой тестовый проект.
Проект делаю в Masterscada 4d.
Может что - то не так делаю.

Главное не написали, ПЛК у вас обычный, или с Мастер скадой?
В какой версии скады работаете?
И проект вы не выложили.

Daget
07.03.2024, 10:15
Контроллер ПЛК110-60-MS4
Программа крутится в контроллере. Планируется работа без участия компьютера, иногда удалённое подключение через веб интерфейс.
Masterscada 4D версия 1.2.9.17260.
Заметил что если выставляю правильные настройки протокола, то на блоке ввода-вывода начинает активно мигать индикатор "RS-485", но в программе всё равно " отказ", и данных с блока я не вижу.
Сделал тестовый, примитивный проект.

https://drive.google.com/file/d/1XqEkR5feOJmNGGP8ZyhPAP2ddOrVaq8m/view?usp=sharing

Daget
08.03.2024, 12:31
Разобрался с проблемой.
Была старая версия среды разработки.
Были странные, не поддаются логике, глюки связи модулей по Modbus.