Здравствуйте умные и опытные.

У меня проблемма с подключением МВ110-32ДН к ПЛК110-60 по modbus.
Пробовал подключать другие модули ввода-вывода. Обновлял прошивку на ПЛК и на модулях.
Модули видятся и работают через конфигуратор и через OWEN OPC Server.
При подключении к ПЛК110-60 на модуле МВ110-32ДН активно мигает индикатор "RS-485", но данных с него я не вижу, появляется сигнал "Отказ".
Прикладываю свой тестовый проект.
Проект делаю в Masterscada 4d.
Может что - то не так делаю.

kondor3000
07.03.2024, 09:58
Здравствуйте умные и опытные.

У меня проблемма с подключением МВ110-32ДН к ПЛК110-60 по modbus.
Пробовал подключать другие модули ввода-вывода. Обновлял прошивку на ПЛК и на модулях.
Модули видятся и работают через конфигуратор и через OWEN OPC Server.
При подключении к ПЛК110-60 на модуле МВ110-32ДН активно мигает индикатор "RS-485", но данных с него я не вижу, появляется сигнал "Отказ".
Прикладываю свой тестовый проект.
Проект делаю в Masterscada 4d.
Может что - то не так делаю.

Главное не написали, ПЛК у вас обычный, или с Мастер скадой?
В какой версии скады работаете?
И проект вы не выложили.

Daget
07.03.2024, 10:15
Контроллер ПЛК110-60-MS4
Программа крутится в контроллере. Планируется работа без участия компьютера, иногда удалённое подключение через веб интерфейс.
Masterscada 4D версия 1.2.9.17260.
Заметил что если выставляю правильные настройки протокола, то на блоке ввода-вывода начинает активно мигать индикатор "RS-485", но в программе всё равно " отказ", и данных с блока я не вижу.
Сделал тестовый, примитивный проект.

https://drive.google.com/file/d/1XqEkR5feOJmNGGP8ZyhPAP2ddOrVaq8m/view?usp=sharing

Daget
08.03.2024, 12:31
Разобрался с проблемой.
Была старая версия среды разработки.
Были странные, не поддаются логике, глюки связи модулей по Modbus.

365187
12.05.2024, 19:24
Здравствуйте!
Глобально стоит задача залить в ПЛК программу на скада 1.2.9, а затем написать АРМ на скада 1.3.5, т.к. руководство закупило ключ для скады, а имеющиеся ПЛК эту версию уже не поддерживает.
Входов и выходов ПЛК для обеспечения полного функционала не хватает, пришлось подключить по RS-485 дополнительно реле ввода и вывода.
На текущий момент проблема в установлении связи по модбас с реле.

Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;

ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.

Мастер скада версии 1.2.9.17260, с сайта ОВЕН.

Модули видятся и работают через конфигуратор.

При загрузке программы в ПЛК появляется «Отказ внешних модулей УСО».
Может быть кто подскажет как победить?

Ссылка на проект:
https://drive.google.com/file/d/1v2h-XsTP9Stb2cUtymZU0EsYxYWFzlzI/view?usp=drive_link

1exan
12.05.2024, 19:38
...
Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;
ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.
...

Как минимум, адреса модулей тоже надо изменить

365187
13.05.2024, 08:22
Адреса модулей были изменены на этапе подготовки оборудования. реле входов установлен адрес 20, реле выходов адрес изменён на 60.

Александр Пинэко-Скворцов
13.05.2024, 10:18
Здравствуйте!
Глобально стоит задача залить в ПЛК программу на скада 1.2.9, а затем написать АРМ на скада 1.3.5, т.к. руководство закупило ключ для скады, а имеющиеся ПЛК эту версию уже не поддерживает.
Входов и выходов ПЛК для обеспечения полного функционала не хватает, пришлось подключить по RS-485 дополнительно реле ввода и вывода.
На текущий момент проблема в установлении связи по модбас с реле.

Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;

ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.

Мастер скада версии 1.2.9.17260, с сайта ОВЕН.

Модули видятся и работают через конфигуратор.

При загрузке программы в ПЛК появляется «Отказ внешних модулей УСО».
Может быть кто подскажет как победить?

Ссылка на проект:
https://drive.google.com/file/d/1v2h-XsTP9Stb2cUtymZU0EsYxYWFzlzI/view?usp=drive_link

Добрый день.

Шаблоны в MS4D достаточно старые, актуальны для старой ревизии модулей Мх110 (без обозначения H/W 2.0) и построены на работе с ячейками (COILS).
В модулях ревизии H/W 2.0 ячейки не поддерживаются.
Вместо шаблонов добавляйте модули как произвольные устройства и работайте с битовыми масками входов (регистр 51) и выходов (регистр 50), соответственно.

roskmv
23.06.2024, 16:11
Добрый день.

Шаблоны в MS4D достаточно старые, актуальны для старой ревизии модулей Мх110 (без обозначения H/W 2.0) и построены на работе с ячейками (COILS).
В модулях ревизии H/W 2.0 ячейки не поддерживаются.
Вместо шаблонов добавляйте модули как произвольные устройства и работайте с битовыми масками входов (регистр 51) и выходов (регистр 50), соответственно.

Добрый день, Александр, а могли бы вы приложить пример, как это сделать? Я имею ввиду создать битовую маску, например, для модуля выходов МУ110-224.16Р. Спасибо!