Здравствуйте умные и опытные.
У меня проблемма с подключением МВ110-32ДН к ПЛК110-60 по modbus.
Пробовал подключать другие модули ввода-вывода. Обновлял прошивку на ПЛК и на модулях.
Модули видятся и работают через конфигуратор и через OWEN OPC Server.
При подключении к ПЛК110-60 на модуле МВ110-32ДН активно мигает индикатор "RS-485", но данных с него я не вижу, появляется сигнал "Отказ".
Прикладываю свой тестовый проект.
Проект делаю в Masterscada 4d.
Может что - то не так делаю.
kondor3000
07.03.2024, 09:58
Здравствуйте умные и опытные.
У меня проблемма с подключением МВ110-32ДН к ПЛК110-60 по modbus.
Пробовал подключать другие модули ввода-вывода. Обновлял прошивку на ПЛК и на модулях.
Модули видятся и работают через конфигуратор и через OWEN OPC Server.
При подключении к ПЛК110-60 на модуле МВ110-32ДН активно мигает индикатор "RS-485", но данных с него я не вижу, появляется сигнал "Отказ".
Прикладываю свой тестовый проект.
Проект делаю в Masterscada 4d.
Может что - то не так делаю.
Главное не написали, ПЛК у вас обычный, или с Мастер скадой?
В какой версии скады работаете?
И проект вы не выложили.
Контроллер ПЛК110-60-MS4
Программа крутится в контроллере. Планируется работа без участия компьютера, иногда удалённое подключение через веб интерфейс.
Masterscada 4D версия 1.2.9.17260.
Заметил что если выставляю правильные настройки протокола, то на блоке ввода-вывода начинает активно мигать индикатор "RS-485", но в программе всё равно " отказ", и данных с блока я не вижу.
Сделал тестовый, примитивный проект.
https://drive.google.com/file/d/1XqEkR5feOJmNGGP8ZyhPAP2ddOrVaq8m/view?usp=sharing
Разобрался с проблемой.
Была старая версия среды разработки.
Были странные, не поддаются логике, глюки связи модулей по Modbus.
Здравствуйте!
Глобально стоит задача залить в ПЛК программу на скада 1.2.9, а затем написать АРМ на скада 1.3.5, т.к. руководство закупило ключ для скады, а имеющиеся ПЛК эту версию уже не поддерживает.
Входов и выходов ПЛК для обеспечения полного функционала не хватает, пришлось подключить по RS-485 дополнительно реле ввода и вывода.
На текущий момент проблема в установлении связи по модбас с реле.
Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;
ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.
Мастер скада версии 1.2.9.17260, с сайта ОВЕН.
Модули видятся и работают через конфигуратор.
При загрузке программы в ПЛК появляется «Отказ внешних модулей УСО».
Может быть кто подскажет как победить?
Ссылка на проект:
https://drive.google.com/file/d/1v2h-XsTP9Stb2cUtymZU0EsYxYWFzlzI/view?usp=drive_link
...
Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;
ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.
...
Как минимум, адреса модулей тоже надо изменить
Адреса модулей были изменены на этапе подготовки оборудования. реле входов установлен адрес 20, реле выходов адрес изменён на 60.
Александр Пинэко-Скворцов
13.05.2024, 10:18
Здравствуйте!
Глобально стоит задача залить в ПЛК программу на скада 1.2.9, а затем написать АРМ на скада 1.3.5, т.к. руководство закупило ключ для скады, а имеющиеся ПЛК эту версию уже не поддерживает.
Входов и выходов ПЛК для обеспечения полного функционала не хватает, пришлось подключить по RS-485 дополнительно реле ввода и вывода.
На текущий момент проблема в установлении связи по модбас с реле.
Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;
ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.
Мастер скада версии 1.2.9.17260, с сайта ОВЕН.
Модули видятся и работают через конфигуратор.
При загрузке программы в ПЛК появляется «Отказ внешних модулей УСО».
Может быть кто подскажет как победить?
Ссылка на проект:
https://drive.google.com/file/d/1v2h-XsTP9Stb2cUtymZU0EsYxYWFzlzI/view?usp=drive_link
Добрый день.
Шаблоны в MS4D достаточно старые, актуальны для старой ревизии модулей Мх110 (без обозначения H/W 2.0) и построены на работе с ячейками (COILS).
В модулях ревизии H/W 2.0 ячейки не поддерживаются.
Вместо шаблонов добавляйте модули как произвольные устройства и работайте с битовыми масками входов (регистр 51) и выходов (регистр 50), соответственно.
Добрый день.
Шаблоны в MS4D достаточно старые, актуальны для старой ревизии модулей Мх110 (без обозначения H/W 2.0) и построены на работе с ячейками (COILS).
В модулях ревизии H/W 2.0 ячейки не поддерживаются.
Вместо шаблонов добавляйте модули как произвольные устройства и работайте с битовыми масками входов (регистр 51) и выходов (регистр 50), соответственно.
Добрый день, Александр, а могли бы вы приложить пример, как это сделать? Я имею ввиду создать битовую маску, например, для модуля выходов МУ110-224.16Р. Спасибо!